Şönt Reaktör ile Harmonik Filtre Reaktörü Arasındaki Fark Nedir?

mylasa4820

Üye
Katılım
1 Mar 2011
Mesajlar
64
Puanları
1
Yaş
38
şönt reaktör ile harmonik filtre reaktörü arasındaki fark nedir. mesala basit bir filtre yapmak istediğim zaman bir bobin bir de kondansatör bağlamam yetiyor. burada şönt reaktör kullansam ne olur. birde mesela kondansatör gücü 10KVAR olsun reaktör gücü de 5KVAR olursa basit bir filtre yaptığım da eşdeğer güç 5KVAR kapasitif mi olur.
 
şönt reaktör ile harmonik filtre reaktörü arasındaki fark nedir. mesala basit bir filtre yapmak istediğim zaman bir bobin bir de kondansatör bağlamam yetiyor. burada şönt reaktör kullansam ne olur. birde mesela kondansatör gücü 10KVAR olsun reaktör gücü de 5KVAR olursa basit bir filtre yaptığım da eşdeğer güç 5KVAR kapasitif mi olur.

merhaba.
Harmonik filtre Harmonikli yüklerin olduğu tesislerde kondadnsatörlerin harmonik akımları tetikleyerek fazlalaştırmasını önlemek amacıyla kondansatörün önüne seri bağlanır.
Şönt reaktörler ise kapasitif yüklerin dengelenmesi için kullanılır Endüktif yük reaktörü olarakta adlandırılırlar. yani ikisi farklı amaclar için kullanılır. Basit filtreden detuned filter'mi yoksa kondansatörün fazla olduğu yerlerde Şönt reaktörle dengleme yapmakmı. bence bu konularla ilgili olarak forumda verilmiş olan seminer notlarını biraz okursanız bilgilenmiş olursunuz.
saygılarımla.
 
Merhaba Varkon,

Harmonik filtre Harmonikli yüklerin olduğu tesislerde kondadnsatörlerin harmonik akımları tetikleyerek fazlalaştırmasını önlemek amacıyla kondansatörün önüne seri bağlanır.


yazınızı anlamadık bunu açarmısınız, kondansatörler harmonik akımlarınımı tetikliyor
 
Harmonik filtre özellikle Gerilim Harmoniğinin yüksek olduğu tesislerde kondansatörleri harmoniklerden korumak amacıyla kondansatörün önüne seri bağlanır.Kondansatörler yani kompanzasyon sistemleri harmonik oluşturmazlar ancak var olan harmoniğin genliğini artırırlar.Varkon sanırsam böyle demek istedi.
 
Harmonik filtre özellikle Gerilim Harmoniğinin yüksek olduğu tesislerde kondansatörleri harmoniklerden korumak amacıyla kondansatörün önüne seri bağlanır.Kondansatörler yani kompanzasyon sistemleri harmonik oluşturmazlar ancak var olan harmoniğin genliğini artırırlar.Varkon sanırsam böyle demek istedi.

teşekkür ederim benim yerime açıklamışsınız.
 
pasif harmonik filtrenin mantığı ayarlı olduğu frekanstaki harmoniğe karşı düşük empedans gösterip üzerine alıp sistemde harmoniklerin akmasını engelemek değil mi?

Birde benim anladığım harmonik filtre reaktörü ile şönt reaktörü arasındaki fark reaktör faktörü(p). Harmonik filtre reaktörünün p= %5,67 - %7 - %14 gibi değerler alırken şönt reaktör de ise p=%100 olmaktadır.Harmonik filtre kompanzasyonun da seri bağlanan harmonik filtre reaktörü ile kondansatörün toplam reaktif gücü Q formülle hesaplanmaktadır.Q da kondasatör gücüne yakın değerde kapasitif özellikli olmaktadır.
 
eger konumuz akım harmonikleri ise (ki karsılasılan sorunların buyuk kısmını bu harmonik olusturur) ,
1- eger amacınız sadece bu harmonikleri sebekeye vermemek ise , ozaman bu akımların frekansanı ( 150 hz ; yani ücüncü harmonik veya 250 hz ; besinci harmonik , vs ) bulursunuz , kondansator ve bobini (reaktor) seri baglayıp , degerlerinide toplam seri empedansı bu harmonik akım frekansında sıfıra yakın olacak sekilde ve bu harmonik akımınına dayanacak sekilde ayarlarız ve sebekeye paralel baglarız , boylece harmonik filitreyi olusturmus oluruz , artık harmonik akımın buyuk kısmı bu filitreden akar , sebekeden cektigimiz akım 50 hz lik sinus seklindeki bir sekle cok yaklasır
2-eger amacınız sadece kompanzasyon yapmak ise ve kondansatorleriniz ya hat reaktansı ile veya fabrikadaki paralel her hangi bir reaktans ile toplamda sıfıra yakın paralel veya seri bir empedans olusturuyorsa , ve uzerinden harmonik akımları gecmeye ve kondansatorlerinize zarar vermeye baslamıssa bu sefer yukarıdaki islemin tersini yapacagız , yine bir bobini kondansatore seri baglayacagız fakat bobinin degerini bu frekansda kondansatorle beraber seri olarak yuksek bir empedans olusturacak sekilde secmeliyiz , boylece yuksek empedansı karsısında goren harmonik akımları kondansatorden gecemeyecek kendilerine baska yol arayacaklar
3- eger hem kompanzasyon yapayım hem de harmonikleri süzeyim derseniz , ozaman mevcut kondansatorlerinizi hem 50 hz lik reaktif akımları hemde süzmek istediginiz harmonik akımını birlikte kaldıracak sekilde secmelisiniz , tabiki aynı sekilde bobinleride , kondansator ve bobinler seri olarak harmonik frekansında sıfır empedans olusturur harmonik akımı uzerine alır , hem de kapasitif karakterli olan seri empedans 50 hz lik temel frekans icin kompanzasyon yapmıs olur
 
eger konumuz akım harmonikleri ise (ki karsılasılan sorunların buyuk kısmını bu harmonik olusturur) ,
1- eger amacınız sadece bu harmonikleri sebekeye vermemek ise , ozaman bu akımların frekansanı ( 150 hz ; yani ücüncü harmonik veya 250 hz ; besinci harmonik , vs ) bulursunuz , kondansator ve bobini (reaktor) seri baglayıp , degerlerinide toplam seri empedansı bu harmonik akım frekansında sıfıra yakın olacak sekilde ve bu harmonik akımınına dayanacak sekilde ayarlarız ve sebekeye paralel baglarız , boylece harmonik filitreyi olusturmus oluruz , artık harmonik akımın buyuk kısmı bu filitreden akar , sebekeden cektigimiz akım 50 hz lik sinus seklindeki bir sekle cok yaklasır
2-eger amacınız sadece kompanzasyon yapmak ise ve kondansatorleriniz ya hat reaktansı ile veya fabrikadaki paralel her hangi bir reaktans ile toplamda sıfıra yakın paralel veya seri bir empedans olusturuyorsa , ve uzerinden harmonik akımları gecmeye ve kondansatorlerinize zarar vermeye baslamıssa bu sefer yukarıdaki islemin tersini yapacagız , yine bir bobini kondansatore seri baglayacagız fakat bobinin degerini bu frekansda kondansatorle beraber seri olarak yuksek bir empedans olusturacak sekilde secmeliyiz , boylece yuksek empedansı karsısında goren harmonik akımları kondansatorden gecemeyecek kendilerine baska yol arayacaklar
3- eger hem kompanzasyon yapayım hem de harmonikleri süzeyim derseniz , ozaman mevcut kondansatorlerinizi hem 50 hz lik reaktif akımları hemde süzmek istediginiz harmonik akımını birlikte kaldıracak sekilde secmelisiniz , tabiki aynı sekilde bobinleride , kondansator ve bobinler seri olarak harmonik frekansında sıfır empedans olusturur harmonik akımı uzerine alır , hem de kapasitif karakterli olan seri empedans 50 hz lik temel frekans icin kompanzasyon yapmıs olur


cevap için teşekkürler bu hesabı nasıl yapıyoruz kondansatörle reaktörü nasıl seçiyoruz bu hesabı anlatan döküman var mı?
 
bu hesaplama nasıl yapılıyor:?? hormonik nasıl tespit ediliyor:?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,168
Mesajlar
933,938
Kullanıcılar
453,294
Son üye
MEGATRO

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.
Geri