  1. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Öncelikle arkadaşın sorusuna cevap vereyin. Sizin sisteminiz uygun büyüklükte monofaze kondansatöre ihtiyaç duyuyor. Çünkü sisteminiz dengesiz. Sayacın yazdığı değere gelince. Bir sistem aynı anda hem kapasitif hem endüktif olamaz. Peki sayaçlar neden hem kapasitif hem endüktif yazıyor. Bunun...
  2. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Bir sistem aynı anda hem endüktif hemde kapasitif olamaz. Ya endüktif olur yada kapasitif. Sayaçların hem endüktif hem kapasitif yazmasının sebebi farklı zamanlarda ve fazlarda endüktif kapasitif değişimin olmasıdır. Yani devrede kondansatör olsa bile sistem endüktif ise sayaç endüktif yazar...
  3. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerin kademeleri uygun olmaya bilir. En küçük kademeli kondansatör gurubu işletmeniz için yeterli olmayabilir. Örneğin en küçük kondansatörünüz 10kVAr ise bunu 5 veya 3 yapmanız gerekebilir. Gece cezaya girdiğiniz zaman kompanzasyonun devreye kondansatör...
  4. Dalgıç bağlantısı

    Solar sistem şebekeye bağlı kalacaksa özel hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek başına solar sistemle beslenecekse işler biraz karışık hale geliyor. Bu durumda solar sistemin gücü motorun nominal gücüne değil motorun kalkınma akımına uygun olmalı. Değişik yol verme sistemleri değişik kalkınma...
  5. Kapasitif ceza sorunu

    M14 somun 22 lik anahtarla sökülür. Peki kurbağacık la söküyor muyuz. Evet çoğu zaman söküyoruz. Kolay gelsin...
  6. Kapasitif ceza sorunu

    Sadece bu konu için değil genel bilgi vermeye çalışayım. 1) Sayaç hangi noktadan ölçüm yapıyorsa reaktif röle de aynı noktadan ölçüm yapmalı. 2) Sayaçla rölenin aynı ölçümü yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Toplam değerlere bakarak değil faz faz. 3) sisteme bağlı kondansatörlerin ve...
  7. Regülatör Alımı Hakkında Yardım

    400kVA trafo ve regülatör için 800A çok fazla. Ya ölçüm hatası yapıyorsunuz yada sisteminiz yanmak üzere. Kolay gelsin...
  8. PWM kontrol Duty Cycle Problemi?

    Hesabınız gerilim için doğru. Akım ve güç için , işin içine frekans ve güç karakteristiği de girer. Söz konusu yük sizin örneğinizdeki gibi lineer ısıtıcı ve frekansta 100Hz ise hesap akım ve güç içinde geçerli olur. Kolay gelsin...
  9. Esp8266 Wifi Röle Şehir Şebekesi Bağlantısı

    Ürünün besleme ve çıkış bağlantılarını doğru yaparsanız. (iki cihazı birbirine şebekeye ve yüke doğru bağlarsanız) ve ürüne bağlayacağınız yük 10A 250VAC veya 10A 30VDC yi aşmazsa sorun olmaz. Kolay gelsin...
  10. Esp8266 Wifi Röle Şehir Şebekesi Bağlantısı

    aşağıdaki ürün işinizi görür. https://www.robotistan.com/ac220v-dc5v-donusturucu-5v-700ma Kolay geksin
  11. Led lambalar ile resim aydınlatma

    Aşağıdaki sitede gerekli hesapları yapabilirsiniz. https://www.marketdijital.com/sayfa/led-direnc Kolay gelsin...
  12. Asenkron motor statora sürücü bağlamak

    Rotorun bulunmamasını sürücüler arıza olarak algılar. Bu yüzden sürücü kullanmanız normal şartlarda mümkün değil (ileri düzeyde elektrik ve elektronik bilgisine sahip iseniz durum değişebilir). Böyle bir beslemeyi mutlaka yapmak istiyorsanız uygun varyak kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.
  13. Bilezikli Asenkron motor Dirençli yol verme

    Dört adet pako şalter almayın @zeybek beyin dediği gibi çok kademeli bir adet pako şalter alın. Kolay gelsin...
  14. Inverter ve şebeke gerilimi (karavanda)

    Aşağıdaki bağlantıyı yapabilirsiniz... Bu arada söylemeyi unuttum. Enerji alacağınız piriz de 30mA kaçak akım rölesi var ise devre kaçak akım rölesinin atmasına sebep olabilir. Bunu engellemenin yöntemleri var ama bunlar daha ileri düzeyde elektrik bilgisi gerektirir. Kolay gelsin...
  15. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Sadece P1 e bağlayacaksınız P2,P3 boş kalacak. Kolay gelsin...
  16. Hidrofor basinc şalteri kumandasi

    Sadece P1 girişini kullanır diğerlerini boş bırakırsanız üç pompa eşit şekilde sıralı çalışır. Kolay gelsin...
  17. Tayvan Şebeke Gerilimi

    380V 50Hz sistemler bazı bağlantı değişiklikleriyle 220V 60Hz olarak çalıştırılabilir. Burada önemli olan motorun (220/380 motorlar genelde 50/60Hz de çalışmaya uygundur)ve mekanik sistemin buna uygun olması. 380 sistemi 220 ye çevirdiğinizde çekilen akım 1,73 kat artar. Kullanılan kontaktör ...
  18. Ani su isitici

    Suyu sonuna kadar açıp öyle deneyin. Kolay gelsin...
  19. Dc voltaj kaybı

    Yaşarsınız. Kolay gelsin...
  20. Nitecore şarj cihazı için Transformatör seçimi

    Şarj aletinin zaten 220V girişi var. Niçin arada adaptör kullanmak istiyorsunuz. Kolay gelsin...