testcimurat
Katılımcı Üye
- Katılım
- 24 Mar 2010
- Mesajlar
- 619
- Puanları
- 56
Sadece bu konu için değil genel bilgi vermeye çalışayım.
1) Sayaç hangi noktadan ölçüm yapıyorsa reaktif röle de aynı noktadan ölçüm yapmalı.
2) Sayaçla rölenin aynı ölçümü yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Toplam değerlere bakarak değil faz faz.
3) sisteme bağlı kondansatörlerin ve reaktörlerin etiket değerleriyle fiili değerlerin uyumu kontrol edilmeli.
4) tesisteki yüklerin yük karekteristik değişim süreleriyle reaktif rölenin devreye alma ve bırakma sürelerinin uygunluğu kontrol edilmeli. Bu hızlar kontrol edildiğinde mekanik sistemler yeterli olmuyorsa yardımcı yarı iletkenli sistemler tesis edilmeli.
5) harmonik ölçümleri yapılarak yüksek olması durumunda önlem alınmalı.
Kolay gelsin...
1) Sayaç hangi noktadan ölçüm yapıyorsa reaktif röle de aynı noktadan ölçüm yapmalı.
2) Sayaçla rölenin aynı ölçümü yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Toplam değerlere bakarak değil faz faz.
3) sisteme bağlı kondansatörlerin ve reaktörlerin etiket değerleriyle fiili değerlerin uyumu kontrol edilmeli.
4) tesisteki yüklerin yük karekteristik değişim süreleriyle reaktif rölenin devreye alma ve bırakma sürelerinin uygunluğu kontrol edilmeli. Bu hızlar kontrol edildiğinde mekanik sistemler yeterli olmuyorsa yardımcı yarı iletkenli sistemler tesis edilmeli.
5) harmonik ölçümleri yapılarak yüksek olması durumunda önlem alınmalı.
Kolay gelsin...