Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kendinizi geliştirmek istediğiniz alan üzerinde yoğunlaşmalısınız. İlk başlarken asgari düzeyde ücretle çalışmayı kabul etmelisiniz. İşi öğrendikten sonra göreceksiniz ki, hem aranan kişi olacaksınız hem de alacağınız ücret çok iyi olacaktır.
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.
Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.
1.) Tesisinizdeki yük durumu nasıl? Eğer ölçülen akım düzeyi 180 mA'in altında ise nr12 kompanzasyon yapmaz!
2.) Tesisinizin yük durumu 180mA'in üzerinde ise ve kompanzasyona başlamıyorsa, ya akım trafosu k-l uçları terstir, ya da rölenin kendisi arızalıdır.
Eğer tesisinizin reaktif ceza sınırları %20-15 ise endüktif için cos fi değeri min. 0,981 ve kapasitif için min. 0,989 olmalıdır.
Set ettiğiniz Cos fi değeri endüktif için ise problem olmayacaktır.
Ev aboneleri için kullanılan sayaçlarda reaktif tüketim kaydı tutulmamaktadır. Tasarruf cihazı adı altında satılan cihazların aktif tüketimi azaltmamaktadır. Boşa paranızı çöpe atmayınız.
Tip testlerde bu alanda ehemmiyeti üzerinde titreyen tek firma Ankara'da AFB Enerji'den bilgi alabilirsiniz. Ali Fuat Bey'le görüşmek istediğinizi belirtiniz ve bilgi dökümantasyonlara nasıl ulaşabileceğiniz konusunda yardımcı olacaktır.
Trafoya en yakın noktada olduğunuz doğrudur. Ancak 240V gerilim düzeyi sizin alıcılarınız için zarar verebilir. Çünkü 240V etkin gerilim değeridir. Tepe gerilimi 339V düzeyinde olacaktır.
Çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi alıcılarınız ilk kalkınma anında yanma riski taşıyor, haberiniz...
Sadece Tense ve Elektropan firmalarında bulabilirsiniz. Kael firmasının sadece 18 kademesi var.
Tristörlü sistem kullanacaksanız elektrolojik firmasının 36 kademeli ürünü var.