Sürekli devrede olan kapama imkanımız olmayan 5 yıllık ups imizin akülerini tek tek ölçüp testlerini nasıl ve ne ile yapabiliriz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.
 
Portatif taşınabilir ölçü aletiniz ile kademeyi DC moduna alarak, aküleri tek tek ölçebilirsiniz. Her bir akünün gerilimi 12V DC olmalıdır. Eğer ölçtüğünüz gerilim 10V'un altında ise aküleri değiştiriniz.

Aküleri değiştirirken Ah değerinin yüksek olmasını tercih ediniz.

Peki sisteme paralel v seri bağlı aküler var onlarıda ölçmüş olmazmıyız dediğiniz şekilde
 
Merhabalar güçkaynağınızı baypasa alıp aküleri kontrol edebilirsiniz.
 