Arama sonuçlarınız

  1. umit.ehm

    Plc acil stop

    ET200'ün yanında kaç adet I/O modülü var? Muhtemelen bu modüllerden bir tanesi arızalı durumda ve kısa devre yapıyor.
  2. umit.ehm

    Covid-19 dan akılda kalanlar

    Benim de en dandiğinden bir maskeye 7 TL verme anım var. Maskem kalmamıştı ve o an doktor randevusuna girebilmem için maske bulmam gerekiyordu. Girmem gereken binanın hemen alt katında dükkanı bulunan iyi yürekli hırdavatçı bir abi yardıma yetişti sağolsun. Dükkan camında kocaman yazıyla "Maske...
  3. umit.ehm

    Kablo Etiket Yazıcı (Markalama) Makinası

    Biz atölyemizde 2 adet Brady marka etiket yazıcı kullanıyoruz. Tam olarak ürün modeli BRADY BMP61 Ürün linki: https://www.brady.com.tr/etiket-yazicilari/bmp61-etiket-yazicisi Cihaz çok özellikli, profesyonel bir ürün. Envai çeşit ve tipte etiket basılabiliyor. Yalnız hem cihaz fiyatı hem de...
  4. umit.ehm

    Simatic Manager FC Ekleme

    Merhabalar, Blok yüklemelerini sırasıyla yapmayı denediniz mi? Öncelikle FC'yi (ve varsa diğer blokları) yükleyip, en son OB1 bloğunu tek olarak yüklemenizi öneririm. Ya da blokları tekli olarak yüklemeyip de toplu olarak yükleyecekseniz, öğeleri seçerken en son OB1 öğesini seçip o şekilde...
  5. umit.ehm

    Siemens AI modulu eklenmiyor ...

    TIA Portal ile pek uğraşmadım uzun zamandır. Rack'taki maksimum modül sayısı nedir hatırlayamadım. Mevcut projede ikinci bir rack (rail) oluşturup üzerine eklemeyi deneyebilirsin AI modülü.
  6. umit.ehm

    Özel bir (aslında 3) soket tipi lazım

    11 pin var servo sürücünüzün X1 terminali üzerinde ama illa 11 pinli soket bulmak zorunda değilsiniz. İnternetten incelediğim kadarıyla 11 pinli zaten yok. Bu durumda şunu yapabilirsiniz. 1 adet 2 pinli temin edip en üstteki 2 adet ground ucuna bağlayabilirsiniz. Ondan sonra da 1 adet 8 pinli...
  7. umit.ehm

    Özel bir (aslında 3) soket tipi lazım

    Bunlar blok terminal soketleri. "plug in terminal block socket" ya da "plug in terminal block connector" şeklinde aratırsanız internette karşınıza aradığınız türde soketler çıkar. Benim çalıştığım iş yerinde de aynen bunlardan kullanılıyor, yeşil renkte. Şu an iş yerimdeyim, iş yoğunluğumdan...
  8. umit.ehm

    Visual basic 6.0 - Delphi 7

    peugot98 arkadaşımızın da dediği gibi ekran görüntüsünde herhangi bir hata yok. Ekran görüntüsündeki bilgilendirme, yükleme için o renkli ikonlu butona basarak devam etmeniz gerektiğini ve sonrasında da özelleştirme seçeneklerinden yüklemek istediğiniz komponentleri seçebileceğinizi belirtmiş.
  9. umit.ehm

    Siemens PLC de cpu seçim programı

    Microwin --> S7-200 serisi PLC'ler Step 7 Simatic Manager --> S7-300 ve S7-400 serileri TIA Portal --> S7-300, S7-400, S7-1200 ve S7-1500 serileri Yani TIA portal kullansanız bile hepsini bir arada bulamazsınız.
  10. umit.ehm

    s7-300 plc bloklar içinde input veya output kontrol edebilirim

    Madem son bir açıklama daha yapayım :) ilk sorduğun soru ile direk alakalı değil ama ek bilgi olarak bulunsun sadece. bsfrot hocamızın da dediği gibi bir bitin herhangi bir yerde ya da byte, word gibi bir alanda kullanılıp kullanılamadığından emin olmak için cross reference'dan kullanılmış bit...
  11. umit.ehm

    s7-300 plc bloklar içinde input veya output kontrol edebilirim

    Yazılmış olan programda herhangi bir input, output vb. üzerine sağ tıklayıp çıkan menüden "Go to Location" diyeceksin. Orada çıkan pop-up penceresinde aramak istediğin her ne ise (input, output, merker vs. ) onu yazıp "Display" dedikten sonra aradığın şeyin hangi FC ya da FB'lerde, hangi...
  12. umit.ehm

    Resimdeki ürün hakkında

    Resimdeki ürün bir pnömatik valf bloğu. Ya da "valf adası" olarak da tabir edilebiliyor. Valf adasına gelen sinyalin durumuna göre ON/OFF olarak kontrol edilen basınçlı havanın ya geçişine izin veriliyor ya da verilmiyor. Buna göre de istenilen şekilde pnömatik çıkış elde edilip makine...
  13. umit.ehm

    Tia portalda yaptığım proje hakkında ?

    Merhaba sayın has_artvin_li, TIA porta'ı az önce kontrol edip, gündüz bahsettiğim anlatımı mümkün olduğu kadar ekran görüntüsüne ve resme dökmeye çalıştım. İlgili açıklamayı ekteki dosyada bulabilirsin. Anlaşılmayan bir nokta olursa yine yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Umarım...
  14. umit.ehm

    Tia portalda yaptığım proje hakkında ?

    Simatic Manager Step 7'de hardware konfigürasyon sayfasından analog modülün özelliklerine girerek 0-10 volt mu yoksa 4-20 mA mi olduğunu ayarlamanız gerekiyordu. TIA portal'da da pek farklı bir durum olacağını zannetmiyorum. Akşama eve döndüğümde bir bakarım ben de ama hardware konfigürasyondan...
  15. umit.ehm

    Tia portal ile siemens olmayan başka cihazları sisteme dahil etmek

    GSD dosyalarını topluca bulabileceğin bir yer maalesef yok diye biliyorum. Eğer hayırsever bir vatandaş bunu derleyip buyurun demişse, orasını bilemem. Hatta ben de öğrensem orayı süper olur :) GSD dosyalarının bir kısmını Google'dan ilgili ürünü aratarak bulabilirsin. Zaten çıkan linkler sizi...
  16. umit.ehm

    Tia portal ile siemens olmayan başka cihazları sisteme dahil etmek

    Aleyküm selam, ben size kısaca şöyle anlayatım: Siemens dışında bir ürünü Simatic Manager'da ya da TIA Portal'da tanıtmak istiyorsan ilk öncelikle yüklemek istediğin encoder, motor sürücü vs. malzeme için gsd dosyasını bulman gerekiyor. O ürünün gsd dosyasını bulup bilgisayarına indirdikten...
  17. umit.ehm

    tum programlarda kullanilabilecek library olusturmak

    FB'ler konusuna bir göz atmanı tavsiye ederim. FB'ler içerisine yazdığın ve sembolik olarak atadığın giriş/çıkışların olduğu blokları FC'ler içerisinde çağırarak sorununu çözebilirsin. Motor çalıştırma programını 1 kez FB'de oluştur. Ve her bir motor için oluşturduğun FC içerisinde FB'yi...
  18. umit.ehm

    sensör

    Sensörle çalışan piston silindirleri mıknatıslı olmak zorundadır fakat bu piston silindirinin tamamının mıknatıs olduğu anlamına gelmesin, yanlış anlaşılmasın. Silindirin sadece en uç kısmı mıknatıs halka ile kaplıdır. Bu da piston ileri ve geri hareketleri esnasında yer değiştirdiği için, uygun...
  19. umit.ehm

    Pronet alarm sistemi başa bela oldu yardım

    3-4 yıl önce pronetin çözüm ortaklığını yapan yerde eğitim almıştım. Pronetin çalışma mantığı kurduğu sistemi satmak yerine ekipmanları tamamen kullanıcıya kiraya vermek. Komple satış gerçekleştirmiyorlar. Aylık sizi abone yapıyorlar, bunun karşılığında siz de her ay ADSL gibi ya da elektrik...
  20. umit.ehm

    Vinçte ağırlığa göre hızı ayarlamak

    Yüklenince yükün miktarına göre yavaş hareket etmesini istiyorum demenizin sebebi duruş ve kalkışlarda vinçte asılı duran yükün salınımlara sebebiyet verip tehlike oluşturması mı? Eğer sorununuz bu ise, hem salınım engelleyip hem de hızlı ve seri bir şekilde yük taşıması yapabileceğiniz...
Geri