  1. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Aynen. Üzülerek belirtmek isterim ki ben de bu sabaha kadar aynı taraftaydım. :) Şefle(elk. muh.) aynı burada olduğu gibi fikir ayrılığına düştük. Ben gerek olmadığını, o ise gerek olduğunu savunuyordu. Sonra soluğu her zaman fikir danıştığımız 100lerce kişinin çalıştığı proje&taahhüt ofisinde...
  2. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Söylediklerinizin altına aynen imzamı atarım. Ancak anlaşamadığımız nokta ilk cümleniz. "Toprakla irtibatlanmadığı" ifadesi. Normal olarak toprakla irtibatlı değil sistem. Ama nasıl ki nötr hatasında hatanın olduğu nokta, trafonun bir ucuymuş gibi davrandığınızı söylüyorsanız, kullanıcının...
  3. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Hocam son paragrafınızdan başlayayım, kar bildiğim kadarıyla kendinden sonra oluşacak hata akımlarına duyarlı, dolayısıyla kendinden önce oluşacak bir hata durumunda varsa kendinden önceki kar ı uyarması gerek diye düşünüyorum. İzolasyon trafosunun bizatihi sekonder sargisindan bahsettiğimize...
  4. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Herşeyden önce değerli vaktinizi bir meslektaşınızın problemini çözmeye ayırdığınız için hepinize minnettarım. Ancak, bu göndermiş olduğunuz çizimde de görüleceği üzere faz'dan nötre akması gereken akımın bir kısmı nötrden bir kısmı topraktan akmaya çalışırsa(çünkü nötr dönüşünde trafo sekonder...
  5. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Fahri Bey az önce bulunduğum şehrin duayenlerinden proje taahhüt şirketi sahibi bi abimizin yanına gittik. Bu konu da gündeme geldi. Dedi ki benim de IBM den tutun önemli birçok firmaya kadar anlaşmam var. Hiçbir server 1 candan değerli değildir diyerek konuya girdi. Izolasyon trafosunun...
  6. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    bunlar izolasyon trafosunun fotoğrafları. ups cihazları da eaton yok hocam zaten biz mesleki olarak üstümüze düşenleri yaptık,ayrı yerden besleme mümkün değil.hatta bu sistemi kursak bile 0 sorun garantisi veremeyeceğimizi de söyledik. hatta eaton almanın gereksiz olduğunu inform tunçmatik vs...
  7. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    bizim bilgi işlemi anlayamazsınız. çünkü biz de anlamıyoruz. 40 yılda bir şebekede nötr gider, transfer şalteri tribe düşer o sırada tüm sistem sapıtır, sonra gelir bize başkan yardımcısının önünde derler ki, biz kesintisiz enerji istiyoruz, ayrı jeneratör ayrı ups ayrı şebeke istiyoruz derler...
  8. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    zaten üzerlerinde montajlı. teşekkür ederim kıymetli destekleriniz için
  9. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Tamam o halde özetlersek, ne giriş ne çıkışta kar önermiyormusunuz?
  10. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Hocam schneider yazacagima siemens yazmışım. Ayrıca bir düzeltme daha izolasyon trafosu çıkışı değil ups çıkışındaydı kar lar. Yani izolasyon trafosu primer taraf. Fahri Bey katkılarınız için teşekkür ederim. Sonuç olarak ne primer ne sekonder tarafta kaçak akım kullanmaya gerek yok anladığım...
  11. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Biz de böyle düşünüyorduk. Ama deneysel olarak bıraktık. O halde niye açtılar? Dediğim gibi tipleri siemenste si tipi gecen sağır tiplerdi.
  12. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Şöyle özetleyeyim, mühendislik yaklaşımı gereği peyderpey ucuz çözümden pahalı çözüme doğru ilerledik. Ortada izolasyon trafosu yok iken önce normal tip kar ile sistemi(online tip ups) besledik. Şarjlı havalarda sıkıntı olunca sağır tip kar larla değiştirdik. Bir süre sorunsuz gitti ama onlar da...
  13. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Öneriniz nedir Fahri bey. 300 mA e ben de taraf değilim. Ancak, halihazırda ups çıkışında yer alan monofaze kaçak akım roleleri parazite sağır tip olduğu halde açma yaptı. Sorun da burada başladı. Bilgi İşlem kesintisiz güç istiyor. Biz de bununla beraber can ve mal güvenliği. Ne önerirsiniz?
  14. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Merhaba fahri bey, ups in çıkışında yüke yakın tarafta idi bugüne kadar. Sökülmesi önerisine(açıkça dile getirmiyorlar ama ima ediyorlar meslek dışı insanlar-firma da onları cesaretlendiriyor) biz de ups girişine alalım, en azından roleler atarsa ups devredisi kalmasin, o sirada biz gider kar i...
  15. İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Merhabalar. Bilgi İşlem in talebi üzerine kendilerine transferden sonra ayrı bir UPS hattı tesis ettik. Ana beslemeden sonra zemin kattaki panosunda bir ana salterden gectikten sonra iki kol ile bilgi işlemin 4. Kattaki ups odasına geldik. Panolarda sağır tip kaçak akım rölesi kullandığımız...
  16. Güç sistemi(Şebeke,Jeneratör,UPS) kararlı çalışması için fikirlerinize ihtiyacım var

    çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. iyi günler dilerim.
  17. Güç sistemi(Şebeke,Jeneratör,UPS) kararlı çalışması için fikirlerinize ihtiyacım var

    Emek verip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Çok mantıklı ama tesisinizin niteliği havaalanı ya da hastane tarzı bir yer olmalı, çünkü hem çift trafo hem çift jeneratör ve hem de DKGK kullanmak çok maliyetli ama gerekiyorsa illaki yapılmalı. Sizin şemaya bakarak aklıma şu geldi: Bizim...
  18. Güç sistemi(Şebeke,Jeneratör,UPS) kararlı çalışması için fikirlerinize ihtiyacım var

    Çok bilgilendirici oldu. Teşekkür ederim. Vaktinizi aldım ama rica etsem biraz daha vaktinizi alabilir miyim? Bizim jeneratör sistemlerimiz tek başına yükü karşılamaya yetmediğinden (zamanında eldekiler değerlendirilmek istendiği için-ısıtma soğutma tek başına tek jeneratörü işgal ediyor)...
  19. Güç sistemi(Şebeke,Jeneratör,UPS) kararlı çalışması için fikirlerinize ihtiyacım var

    aynen hocam ben bunları tartışmak için buraya geldim. yaşlı başlı hadsizin biri gelip tanımadığı bir insana sanki çocukmuş gibi yetişkin! biriyle görüşmesini söyleyerek, sonra da bilmediğini bilmeyen deyişi üzerinden "aptal" kelimesini ima etmeyi çalıştı. böyle üslup mu olur? 7/24 tv evlilik...
  20. Güç sistemi(Şebeke,Jeneratör,UPS) kararlı çalışması için fikirlerinize ihtiyacım var

    Ben size hiçbir yerde hasta demedim, demem de çünkü sizi tanımıyorum, ama siz diyorsunuz. Yazdıklarınızdan anlaşılıyor ki forumda kıdemli olmak sizde güç zehirlenmesi yapmış. Söyleyecek tek sözüm var: Allah ıslah etsin... Teşekkür ederim. Benim bu forumda ömrüm kısa olacak. Egosu sıfır biriyim...