İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

Nasıl bir cihaz seçilmiş,fotoğraf ala-
bilirmiyiz ?
 
Benim anlamadığım bir nokta var; Bilgi işlem sizi neden darlıyor? Sistemlerinde çift güç kaynağı yok mu? Eğer yoksa önce kendilerini darlasınlar. Ups gitti diye sistem mi çökermiş? Sistemlerinin çift güç kaynaklı olması lazım. Birisi şebeken birisi ups'den beslenir. İkisinden biri gitse bile sistemler çalışmasına devam eder.​
bizim bilgi işlemi anlayamazsınız. çünkü biz de anlamıyoruz. 40 yılda bir şebekede nötr gider, transfer şalteri tribe düşer o sırada tüm sistem sapıtır, sonra gelir bize başkan yardımcısının önünde derler ki, biz kesintisiz enerji istiyoruz, ayrı jeneratör ayrı ups ayrı şebeke istiyoruz derler, biz de onlara aynı bina içinde ayrı şebekenin mümkün olamayacağını, sisteme bir jeneratör daha da eklemenin işleri daha da karıştıracağını söyleyerek bugünlere geldik. şımarık çocuklar gibi ağlaya ağlaya ayrı ups sistemi tesis etmek zorunda kaldık aynı şebeke üstünde. sonuç ta bu işte. devletin malını böyle keyfen kullanan insanlar yüzünden bu hallerdeyiz işte.
 
bizim bilgi işlemi anlayamazsınız. çünkü biz de anlamıyoruz. 40 yılda bir şebekede nötr gider, transfer şalteri tribe düşer o sırada tüm sistem sapıtır, sonra gelir bize başkan yardımcısının önünde derler ki, biz kesintisiz enerji istiyoruz, ayrı jeneratör ayrı ups ayrı şebeke istiyoruz derler, biz de onlara aynı bina içinde ayrı şebekenin mümkün olamayacağını, sisteme bir jeneratör daha da eklemenin işleri daha da karıştıracağını söyleyerek bugünlere geldik. şımarık çocuklar gibi ağlaya ağlaya ayrı ups sistemi tesis etmek zorunda kaldık aynı şebeke üstünde. sonuç ta bu işte. devletin malını böyle keyfen kullanan insanlar yüzünden bu hallerdeyiz işte.
Eğer isteklerinde haklı değillerse resmi yazıyla isteklerinin gereksiz olduğunu, kamu zararı oluşturacağını yazarsınız seslerini keserler. Yalnız bilgi işlemin sistem odasını besleyen ups ten başka yerleri beslememeniz gerekir, eğer başka yerleri de besliyorsanız siz haksız duruma düşebilirsiniz. Sistem odalarının ups i ayrı olmalı.​
 
Son düzenleme:
Nasıl bir cihaz seçilmiş,fotoğraf ala-
bilirmiyiz ?
bunlar izolasyon trafosunun fotoğrafları. ups cihazları da eaton
Eğer isteklerinde haklı değillerse resmi yazıyla isteklerinin gereksiz olduğunu, kamu zararı oluşturacağını yazarsınız seslerini keserler. Yalnız bilgi işlemin sistem odasını besleyen ups ten başka yerleri beslememiz gerekir, eğer başka yerleri de besliyorsanız siz haksız duruma düşebilirsiniz. Sistem odalarının ups i ayrı olmalı.​
yok hocam zaten biz mesleki olarak üstümüze düşenleri yaptık,ayrı yerden besleme mümkün değil.hatta bu sistemi kursak bile 0 sorun garantisi veremeyeceğimizi de söyledik. hatta eaton almanın gereksiz olduğunu inform tunçmatik vs yeterli olacağını söyledik dinlemediler. neyse bunlar geçmişte kaldı. şimdi sıkıntımız şu. tamam izolasyon trafosu ile sekonderi güvene aldık ancak primer tarafında çalışacak operatörün emniyetini sağlamak için 30 ma girişte kar kullanalım diyoruz ancak o da tutmuyor, muhtemelen upsler kaçak akım sebebi oluyor.
 

Ekli dosyalar

  • tx1.jpg
    tx1.jpg
    192.3 KB · Görüntüleme: 10
  • tx2.jpg
    tx2.jpg
    115.1 KB · Görüntüleme: 8
  • tx3.jpg
    tx3.jpg
    72.7 KB · Görüntüleme: 8
yok hocam zaten biz mesleki olarak üstümüze düşenleri yaptık,ayrı yerden besleme mümkün değil.hatta bu sistemi kursak bile 0 sorun garantisi veremeyeceğimizi de söyledik. hatta eaton almanın gereksiz olduğunu inform tunçmatik vs yeterli olacağını söyledik dinlemediler. neyse bunlar geçmişte kaldı. şimdi sıkıntımız şu. tamam izolasyon trafosu ile sekonderi güvene aldık ancak primer tarafında çalışacak operatörün emniyetini sağlamak için 30 ma girişte kar kullanalım diyoruz ancak o da tutmuyor, muhtemelen upsler kaçak akım sebebi oluyor.
Primer tarafı derken ups ten çıkıp izolasyon trafosuna giren kısmından mı söz ediyorsunuz? UPS ve sürücü girişlerinde kaçak akım rölesi sıkıntı çıkarıyor, bizde ups girişlerinde kaçak akım rölesi yok (zaten giriş kısmında kullanıcıların işide yok) ama ups çıkışında var ve sorun yaşamıyoruz. Sizde farklı bir durum var ama ne?​
 
bunlar izolasyon trafosunun fotoğrafları. ups cihazları da eaton

yok hocam zaten biz mesleki olarak üstümüze düşenleri yaptık,ayrı yerden besleme mümkün değil.hatta bu sistemi kursak bile 0 sorun garantisi veremeyeceğimizi de söyledik. hatta eaton almanın gereksiz olduğunu inform tunçmatik vs yeterli olacağını söyledik dinlemediler. neyse bunlar geçmişte kaldı. şimdi sıkıntımız şu. tamam izolasyon trafosu ile sekonderi güvene aldık ancak primer tarafında çalışacak operatörün emniyetini sağlamak için 30 ma girişte kar kullanalım diyoruz ancak o da tutmuyor, muhtemelen upsler kaçak akım sebebi oluyor.

Benim sorduğum,izolasyon izleme
sistemine ait fotoğraftı.
 
İzolayon trafosu çıkışına kaçak akım
bağlamanın gereği yokki.
Fahri Bey az önce bulunduğum şehrin duayenlerinden proje taahhüt şirketi sahibi bi abimizin yanına gittik. Bu konu da gündeme geldi. Dedi ki benim de IBM den tutun önemli birçok firmaya kadar anlaşmam var. Hiçbir server 1 candan değerli değildir diyerek konuya girdi. Izolasyon trafosunun sekonder tarafında kar olmaz diye birşey yok dedi. Hadi dedi server üzerinde atsde, metal aksamda notr toprak teması oldu ve temas ta oldu, devreyi senin üstünden tamamladı, normalde nötr toprak bağlantısı yok ama bu durumda ne olacak dedi? Benim aklıma yattı, sizin görüşleriniz nedir?
 
İzolasyon izleme sistemi kurulduğunda,hatlardan birisinin
toprak teması anında tesbit edilerek gerekli tedbir alınır.Bu
durumda,2.hataya meydan verilmiyeceği için,kaçak akım ko-
rumasına gerek kalmaz.İzolasyon trafo tesisi bu nedenle kurulur.
Önemli bir ayrıntı : İzolasyon trafo
tesisi yapmamız zorunluluktan bir
taneside,nötr sorunlarından ! kur-
tulmaktır.Bu nedenle,trifaze trafo
kurulacak ise,trafonun ∆ / zigzag,
monfaze kurulacak ise 380 / 220
şeklinde düşünülmesi gerektiğidir.
220 / 220 yapılan izolasyon trafo-
larda nötr sorunları ! devam edebi-
lir.
 
Son düzenleme:
Fahri Bey az önce bulunduğum şehrin duayenlerinden proje taahhüt şirketi sahibi bi abimizin yanına gittik. Bu konu da gündeme geldi. Dedi ki benim de IBM den tutun önemli birçok firmaya kadar anlaşmam var. Hiçbir server 1 candan değerli değildir diyerek konuya girdi. Izolasyon trafosunun sekonder tarafında kar olmaz diye birşey yok dedi. Hadi dedi server üzerinde atsde, metal aksamda notr toprak teması oldu ve temas ta oldu, devreyi senin üstünden tamamladı, normalde nötr toprak bağlantısı yok ama bu durumda ne olacak dedi? Benim aklıma yattı, sizin görüşleriniz nedir?
Bahsettiğiniz gibi bir durum oluşması halinde kaçak akım rölesi görev yapmaz. İzolasyon trafosunun toprak ile temas eden ucunu nötr, diğer ucunu da artık faz olarak adlandırırsak, faza dokunan birisi serverin gövdesine de temas ettiğinde çarpılır ama kaçak akım rölesi bunu algılayamaz. Çarpılmanın önüne geçmek içinse @fahri yetiş abimizin dediği gibi hatların toprak ile temasını tespit edecek röleler kullanılır. Yani izolasyon trafosundan sonra kaçak akım gereksiz.

1713437020637.png
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst