Arama sonuçlarınız

  1. Faz nötr bağlantı değişikliğinde sistem çalışmaması lazım

    Çözüm olarak fikirler çok güzel teşekkür ederim herkese fakat ister istemez fişle kullanım oluyor burası Türkiye Türkiye'nin her bucağına cihazlar gidiyor ne yazıkki ben kendi cihazlarım doğru polarite de çalışmasından yanayım bunun için kumanda devreme entegre edebileceğim basit bir uygulama...
  2. Faz nötr bağlantı değişikliğinde sistem çalışmaması lazım

    Kartlar bu şekilde Fiş priz sistemleri müşterilerile uygulattirma sıkınti benim cihazın kumanda sistemine uygulaya bileceğim sistem olması lazim Elektronik kart 12vdc çalışıyor fakat 220v kullanıyoruz içinde atesleme kartı var Evet var
  3. Faz nötr bağlantı değişikliğinde sistem çalışmaması lazım

    merhabalar endüstriyel fırın üretimini yapan firmada çalışıyorum bir sorum olucak 220v çalışan cihazlarımız var fakat çoğu da elektronik kartla kontrol sağlanıyor. müşteri fişte kullanmayı tercih ediyor . buda bazı sistemlerde faz nötr değişikliğinde hataya sebebiyet veriyor. örneğin (gazlı...
  4. Enda ET9420 PID sorunsalı

    ben genelde gemo kullanıyorum datasheet leri internetten taratabilirsin
  5. Makine besleme sigorta seçimi hk.

    makina herbiri 33 kw oldugu için 6mm2 kablo yeterli olacaktır şayet mesafe 10 m fazla ise bunu 10mm çıkarmanız uygun olur. 6 mm2 için 63a sigorta 80a kaçak akım 10mm2 ise 63a sigorta 80a kaçak sigorta uygundur.
  6. Enda ET9420 PID sorunsalı

    parametre menüsünden sıcaklık sacala giriş çıkış aralıkklarını değiştirmen gerebilir örneğin algılamayı 5 derece altına almayı dene

Yeni mesajlar

Geri
Üst