Arama sonuçlarınız

  1. Topraklama direnci düşürme

    Arkadaşlar besleme kablosuna göre yönetmelikte toprak kablosunun seçimi var 25 lik kabloya 16 lık bakır iletken diyor ben 35lik bakır örgülü iletken yaptırdım toprak kesitinin yüksek olması topraklama direncine etkisi olur mu ?
  2. Şap altından kablo geçirmek

    Evet yönetmelikte Yok 3*25 kalın kablo sıva üstü de düşündüm tavayla görüntü kötü gözüktüğünden bu şekil aklıma geldi
  3. Şap altından kablo geçirmek

    Yönetmelikte beton altından kablo PVC kanalıyla geçirilebilir diyor sizce ne gibi zararı olur
  4. Şap altından kablo geçirmek

    Merhaba arkadaşlar iki katlı bir binaya enerji kablosunu geçirmek için wc ve sınıfın ortak duvarının sınıf tarafına kalan kısmından yani duvar dibinden 3*25lik kablo PVC kanalıyla geçirmeyi düşünüyorum sizce ileride bir sıkıntı olur mu kablo panoyaa kadar 8 metre fayans Altındna gelecek...
  5. Topraklama direnci düşürme

    Direkten gelen kablo direk 50 A tmş ye 300ma kaçak akıma giriyor daha sonra 40 A tmş üzerinden katlara dağılıyor kat sigortaları 25 A sigorta 30 ma kaçak akım.Ana Toprak kablosunu 35lik. Bu arada 2 tane daha çubuk çaktım 5 ohma düştü.Hala uğraşıyorum Yalnız söyle bir sorun var binaya branşman...
  6. Topraklama direnci düşürme

    Toprak direnci ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur sonucta en yüksek akım en küçük dirençten geçer.2 ohm alınması da insanın çarpılma sınır değerlerine göre hesaplanmasından ötürü
  7. Topraklama direnci düşürme

    Hangi madde olduğunu bilmiyorum bizim resmî projelerimiz de bu değerleri kullanıyoruz
  8. Topraklama direnci düşürme

    Ben kimyasala da sıcak bakmadım uzun vadede kontrol gerektirebilir çünkü Topraklamalar Yönetmeliği gereği bina topraklaması 2 ohm altında paratoner topraklaması 5 ohm altında olmalı
  9. Topraklama direnci düşürme

    Cubukların üzerine nemli toprak atıp Çubukların mesafesini uzatayım bir de EMo kimyasal dökülebilir diyor uzun vadede sıkını yaşatır mı acaba bilgisi olan var mı
  10. Topraklama direnci düşürme

    cvp için teşekkür ederim . toprak binanın çevresinde de aynı direnç yüksek cubuklar 1,5 mt otokorkuluğu ilk defa duydum cubuk uzunluğu 1,5 metre aralarındaki mesafe de 1,5 metre
  11. Topraklama direnci düşürme

    Merhaba arkadaşlar Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması...
  12. Gerilim düşümü hesabı nereden yapılmalı

    Hocam Enerji noktası direkten alınıp adp ye giriyor ordan da 1 kattaki tali panoya ordan en uzak en yüklü hat buzdolabı prizi Toplamda gerilim düşümü kaç alıcaz Binada aydınlatma ve priz yükü var sadece
  13. Gerilim düşümü hesabı nereden yapılmalı

    Arkadaşlar direkten ana dağıtım panosuna kadar gerilim düşümü kaç alıcaz sistemde priz aydınlatma kazan dairesi elektriği var
  14. Gerilim düşümü

    ücrette sıkıntı yok ödenecek
  15. Gerilim düşümü

    talep gücü 10 KW dedim toplam gerilim düşümü 1,49 çıkıyor ileride güç artırımı olursa kurtarmaz diye düşünüyorum kabloyu 3*25+16 çekmek maliyetten başka bir sakıncası olur mu
  16. Gerilim düşümü

    Arkadaşlar sadece enerjinin alındığı nokta ile ana panonun mesafesi 100 metre ana panodan 30 metre uzakta kazan panosu var 2 tane 3 faz 1 tane tek faz gerilim düşümü hesabı yaptım o yüzden sınırda kaldı
  17. Gerilim düşümü

    gerilim düşümü hesabı ile 3 fazlı kısım ve 1 fazlı kısım için ayrı hesapladım
  18. Gerilim düşümü

    Merhaba. Yeni yapılan bir okulun enerji beslemesi için projede 50 Mt 4*10 nyy kablo verilmiş.Okulun talep gücü 10kw.Enerjinin giriş noktası ile okulun arası uygulamada 100 mt çıktı ve gerilim düşümü hesabı ile 4*16 kablo sınırda kurtarıyordu garanti olsun diye 3*25+16 nyy kablo çekmek...
Geri
Üst