Hangi madde olduğunu bilmiyorum bizim resmî projelerimiz de bu değerleri kullanıyoruzKaçıncı madde ?
Hangi madde olduğunu bilmiyorum bizim resmî projelerimiz de bu değerleri kullanıyoruzKaçıncı madde ?
Toprak direnci ne kadar düşük olursa o kadar iyi olur sonucta en yüksek akım en küçük dirençten geçer.2 ohm alınması da insanın çarpılma sınır değerlerine göre hesaplanmasından ötürüSn.Prof. İsmail Kaşıkcı öyle demiyor.
Aslında hesabı var...
Toprak hattı üzerindeki voltaj 50 voltun altında olması gerekir.
Eğer Votomat sigorta 32 amper ise R<50/32 olmalıdır. yani Rtopraklama< 1,56 ohm
Eğer Votomat sigorta 16 amper ise R<50/16 olmalıdır Rtop<3.125 ohm
Eğer 30ma kaçak akım rölesi kullanılmışsa R<50/0.03 olmalıdır Rtop< 1.66 k.ohm
Yani sigorta amper değerine göre topraklama direnci hesap ediliyor.