  1. Datakom Jeneratör kontrol cihazı Servis Zamanı Alarmını Silmek ?

    2111 olabilir master kay Korna sus+lamba test butonlarına 5sn basılı tutun servis uyarısı sönecektir. Oparotör kay 1234 teknisyen kay 9876 dır panel arkasında program kilit kablosunu mutlaka sökün ayar yapmak için genelde bu marka için 23 numaradır menüye girmek için dışa bakan iki ok 1 sn...
  2. Güçbir jeneratör yüksek hız hatası

    Panelden frekans üst limitine baksanız bi 52-53 hz bu değerlerin altındaysa bu değerlere getirin olmadı bide guvarnör üzerinden bakın speed podundan hızı 1500 dev/dk ayarlayın küçük harektler yapın ama saat yönü devri artırır.
  3. Jenaratör Transfer Panosu

    Panel üzerinde jeneratörün yük atma ve stop etme gerekçeleri yazmıyormu ordan okuyarak sorunu çözebilirsiniz. Aşırı yük, motor yağ basıncı,hararet gibi sebepler panelden okumanız lazım. Olay geçmişine bakın sevgiler
  4. KAMERA; elektrik kesintileri için JENERATÖR ve UPS alt yapısı?

    Arkadaşlar konuyu zaten net açıklamış bende bildiklerimi anlatmak istedim. Ups şebeke kesintisini alıcılara hissetmeden çalılmalarına devam etmesini sağlar bilgisayara bağlanan ups misali. Tabi bu arada ups sinizn alıcılarınızı ne kadar süre ile besleyeceği bilinmeli ki bu sürenin sonuna doğru...
  5. Ev için gerekli jeneratör gücü ? ( araçlar belli )

    Şebeke girişiniz 3 faz ise 5ila 5.5 kva 3faz bir jen işinizi görür zira 1 fazı ise şebeke girişiniz ozaman 1 fazlı 7.5 ila 8 kva bir jen olması lazım. Otamatik transfer durumu yoksa bir enversör şalter ile saaten sonra şebeke jeneratör tatnsferi yapmanız lazım sevgiler
  6. Jeneratör hakkında

    Jeneratör üzerinde bi otamatik transfer paneli vardır (emko_deepsea-transamf gibi) bu aletin üzerine şebeke voltajı jen voltajı akü voltajı ve motorun yağ su müşürleri bağlıdır bu alet şebeyi kontrol eder şebeke gittiğinde motoru marşlar ve ve transfer panosundaki kontaktötlere manevra yaptırır...
  7. Dizel jeneratör devreye girme süresi

    Otamatik trasfer panel üzerinden isteğiniz ayarı yapmanız tabiki mümkün. Panel hakkında bilgi verirseniz kabaca nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışırım yada netten bi klavuz indirebilirsiniz
  8. Dizel Motor Otomatik Marş ?

    Otamatik jeneratör kumada paneli kullanabilirsiniz. İhtiyacınızı tam olarak karşılayacaktır. Trans amf tavsiye ederim. Kendiniz yapmak isterseniz, şarj alternatörünün lamba ucunu bir start düğmesinden geçirin ve uygun bir röleye girin, açık kontak ucunuda akü + alıp marş ucuna bağlayınız. Ayrıca...
  9. Jeneratör Transfer problemi yardım

    Selamlar grçmiş olsun. Şebeke kesik jeneratör çalışır durumdayken 1 kontrol panelinin jeneratör kontaktör çıkışında 220v varmı eğer varsa, 2 şebeke kontaktörünün NC yardımcı kontağına geliyordur o kablo yardımcı kontak bu ceryanı geçiriyormu kontrol edelim ondada sorun yoksa, 3 jeneratör...
  10. Uyartım Akımı Nedir?

    Sabit bir manyetik alan oluşturmak için dc kullanılır. Ac akımın zaman göre yönü ve şiddeti değiştiğinden sabit bir manyetik alan oluşturmaz
  11. Alternatörle şebekeye paralel giriş !

    İnşallah vardır
  12. Jeneratörün Düşük Yükte Çalışması

    Yüksek yakıt masrafı hariç herhangi bir zararı olmayacaktır.
  13. jenerator devreye girme sorunu

    Yani şebeke kesilince motor çalışıyor fakat transfer panosu manevra yapmıyor ve yükü üstüne almıyormu. Yoksa motordamı çalışmıyor?
  14. Alternatörle şebekeye paralel giriş !

    Ustam linkini attığın ünite senin başka hiç birşeye ihtiyaç duymadan işini görecek bir alet. Yukarıda anlatılan bütün ögeleri takip edip en uygun zamanda devreye alacaktır. Şebeke yokken istersen jeneratörünüze yükü besletebikirsin. Kolay gelsin iyi çalışmalar
  15. Jeneratörün Düşük Yükte Çalışması

    Bu jeneratör ne kadar süreyle %15 yük altında çalışacak acaba aylık mesela
  16. DSE 6020

    Aynen arkadaşım
  17. Jenerator CosQ Değerleri Sıkıntısı

    Fiziki bir hasar görünmeye bilir ama yanık olabilir. S1 s2 uçlarını değiştirin sonuç yine aynıysa muhtemelen akım trf arıza vardır.
  18. Teksan jeneratör oil pr arızası

    Müşire giren G ucunu gövdeye değdirin arızayı siliyorsa müşir arızalıdır. Arızayı silmiyorsa kabloyu ve klemens bağlantılarını kontrol edin.
  19. Jenerator CosQ Değerleri Sıkıntısı

    Akım trafosunada bakın lütfen.
  20. DSE 6020

    Soruyu yanlış anladınız sanırım diesel_engine. Jeneratörün bakımı yapıldıktan sonra panel üzerinde onay verme demek istedim