Arama sonuçlarınız

  1. selcukguzeler

    şalterler

    şebeke şalterinin açması düşük gerilim rölesi ile yapılıyor ve şalter içine monte edilmiş bobin arızalanıp mekanik olarak takılı kalıyorsa şalter kuramıyor kapama bobinine enerji geliyorsa dahi şalter kapama yapamıyordur. Ayrıca hastanelerde genelde şebeke-jeneratör senkron olur. Şayet bu varsa...
  2. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Marka metasol LS/LG ve oldukça adetli kullandığımız bir ürün. Böyle bir hadise ile ilk kez karşılaştık.
  3. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Distribütör firma ile görüştüm. Konuya bir açıklık getiremediler. Bedelsiz parça desteği sağlıyorlar ama olası hadisenin yinelemesine mani olmak için sebebi bulmaya çalışıyorum. Manyetik üfleme bobini yok. Bildiğim kadarı ile de yüksek gerilim ve yüksek güç seviyelerinde kullanımları uygun...
  4. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Müteaahhit işi değil. Sağlamdı. Ek olarak jeneratör üstündeki "şase" 0'75 (-) hattı da ısınmaya bağlı izolasyonu deforme etmiş. Şase ye işletme topraklamasından bağlanmışlar..
  5. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Temas etmeme riski için aynı kontaktörü kapağını kapatmadan güvenlik önlemi alarak aynı tesisatta yüksüz ve yüklü olarak (70 A. E kadar) test ettim. Defalarca kapat aç yapmamıza rağmen en ufak bir ark oluşmadı. 2. Fazda pim var ancak gösterge butonu (turuncu buton) altında kaldığı için resimde...
  6. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Kablo bağlantı noktalarında ark yok, pabuçlar sağlam. Arklanmanın olduğu yer direk kontaklar olmuş.
  7. selcukguzeler

    Kontaktör Hasarı

    Merhaba, Bir güç transfer panosunda şebeke tarafında 630 A. 3 kutuplu kontaktör mevcuttur. Öncesinde 800 A. ile sonrasında da 630 A. motorlu şalterler mevcut. Motorlu şalterlerde her hangi bir hasar yok ancak kontaktörde 2 kontakta hasar mevcut. kontaklarda ark oluşmuş ve ısıya bağlı deformasyon...