Merhaba,
Bir güç transfer panosunda Şebeke tarafında 630 A. 3 kutuplu kontaktör mevcuttur. Öncesinde 800 A. ile sonrasında da 630 A. motorlu şalterler mevcut. Motorlu şalterlerde her hangi bir hasar yok ancak kontaktörde 2 kontakta hasar mevcut. kontaklarda ark oluşmuş ve ısıya bağlı deformasyon oluşmuş.
Kontakların içinde kısa devre olduğu gözlenmedi. Separatörlerde bir hasar görülmüyor.
Güç hattında bu hasara neden olabilecek aşırı/dengesiz yük mevcut değil. Zira tesis henüz faaliyete geçmiş değil.
Transfer panosu bir jeneratörle şebekenin de senkron olduğu pano aynı zamanda, faz sıralamasında da bir sorun tespit edilmedi.
Hasarın nedeni hakkında yorum alabilir miyim?
Teşekkürler

4105IMG_4575.JPG

0nv8R9.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gevşeklik, sululuk elektriğin sevmediği konulardır. Bir yerler iyi temas etmiyor ....

Ortadaki kontağın yayını bastıran pim yok mu?
 
Gevşeklik, sululuk elektriğin sevmediği konulardır. Bir yerler iyi temas etmiyor ....

Ortadaki kontağın yayını bastıran pim yok mu?
Temas etmeme riski için aynı kontaktörü kapağını kapatmadan güvenlik önlemi alarak aynı tesisatta yüksüz ve yüklü olarak (70 A. E kadar) test ettim. Defalarca kapat aç yapmamıza rağmen en ufak bir ark oluşmadı.

2. Fazda pim var ancak gösterge butonu (turuncu buton) altında kaldığı için resimde fark edilemiyor.
 
İlk takıldığında sağlammıydı ? Müteahhit işi ise ! bu tip sürprizler olabilir.
 
Son düzenleme:
İlk takıldığında sağlammıydı ? Müteahhit
işi ise ! bu tip sürprizler olabilir.
Müteaahhit işi değil. Sağlamdı.
Ek olarak jeneratör üstündeki "şase" 0'75 (-) hattı da ısınmaya bağlı izolasyonu deforme etmiş. Şase ye işletme topraklamasından bağlanmışlar..
 
Kontaktör markalı ise,firması ile temas ettinizmi ? Bu büyüklükteki kontaktörlerde,açma esna-
sında,arkı söndürmek üzere " magnetik üfleme bobini " olabilir.Böyle bir bobin varsa,kısa devre
olmuş olabilir.Böyle bir bobin ( birkaç sipirli ) varmı ?
 
Son düzenleme:
Kontaktör markalı ise,firması ile temas ettinizmi ? Bu büyüklükteki kontaktörlerde,açma esna-
sında,arkı söndürmek üzere " magnetik üfleme bobini " olabilir.Böyle bir bobin varsa,kısa devre
olmuş olabilir.Böyle bir bobin ( birkaç sipirli ) varmı ?
Distribütör firma ile görüştüm. Konuya bir açıklık getiremediler. Bedelsiz parça desteği sağlıyorlar ama olası hadisenin yinelemesine mani olmak için sebebi bulmaya çalışıyorum.
Manyetik üfleme bobini yok. Bildiğim kadarı ile de yüksek gerilim ve yüksek güç seviyelerinde kullanımları uygun da deği
 
AEG LS serisinin tamamı öyledir.Tam tersine,yüksek akımlı kontaktörlerde kullanılmasında yarar var.
Daha önce böyle bir üretim görmeyenlerin,bu bobini ayırdetmeleri zor olabilir.