  1. Makina gövde topraklama iletkeni kesiti ?

    Merhabalar, TN - S bir fabrikada makinaların gövdesini topraklamak istiyoruz. Motor gövde topraklaması zaten yapılıyor. (16mm2 faz iletkenine kadar kesiti kadar, 16-35 arasında 16mm2 üzerinde ise faz kesitinin yarısı olacak mantığıyla.) Ancak doğrudan makinanın dış sacını nasıl ve ne kesitte...
  2. Kompanzasyon yapılması durumunda akım kollarındaki değişim

    Resimde ilettiğim şekilde bir dağıtım sistemi var, soruyu çok uzatıp karıştırmak istemiyorum. kompanzasyon çalışır durumdayken I1 ve I2 akımları nasıl olur sizce. Kompanzasyon yapıldığı için I2 akımını cosq=1 e göre hesaplama yapabilirmiyiz. (Not kondansatöre bağlı kontaktör ve sigorta değerleri...
  3. TN-C sistemde priz fazına dokunursam nolur?

    Her ne kadar muzip bir soru görünsede, merak ettiğim için soruyorum. Nötr ve toprağın birleştirildiği sistemlerde kaçak akım koruma rölesi kullanmıyoruz haliyle. Bu durumda direk faza temas edilse nolur, nasıl açıklanır.
  4. Enteresan Bir Kompanzasyon Sorusu

    cevabınız için teşekkürler kompanze, RGR için aldığmız referas akım yerleri için sıkıntı yok. Konu asıl enerjide ; trafodan geldik giriş şalterinden geçtik ve transfer barasının sol tarafından komp. sağ tarafından diğer yükleri besledik kendisi transfer barasının sağ tarafında yükten sonra...
  5. Enteresan Bir Kompanzasyon Sorusu

    Arkadaşlar yabancı bir mühendis arkadaşla tartıştığımız bir konu oldu, bizim kompanzason panomuz hemen MCC(yük motor sadece) panomuzla bitişik enerjisini giriş şalterinden sonra hemen transfer barasından almakta. ancak kendisi bu bağlantının hatalı olduğunu komp. enerji bağlantısının MCC...
  6. Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

    kondansatör üzerinden pensampermetre ile
  7. Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

    Fabrikada motorlar haricinde endüktif yük olacak pek bişey yok ( sürücüler çok az, aydınlatma yok), bu durumda biz cosq 1 i 0,7 düşndük ve güvenlikli olduğunu düşünüyorum. Bunun altına düşmesi olası mı?
  8. Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

    tüm kondansatörler için yapıldı, ayrıca 60 kVAR 440 V dolayısıyla 390 V için 72A normal görünyor. [60*(390)^2/(440)^2] / (1,73*380) = 72 A
  9. Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

    60 kVAr kondansatörler üzerinde 72 A okuyoruz voltaj değerleri 390 V
  10. Çok Garip Bir Kompanzasyon Sorunu

    Arkadaşlar merhaba bir fabrikamızda 440V 865kVAR kompanzasyon bulunuyor. (Röle Janitza Prophy, kond. franke) fabrika endüktif reaktiften ceza yedi, görünürde kondansatör ilavesi gerekiyor. Ancak bazı testler yaptık, sistem 900 A akım çekerken, tüm kademeler devrede, ve cosQ end 0,57 de, bu...
  11. Böyle bir cihaz var mı?

    arkadaşlar 3 faz girişli bir devrede fazlardan bir ya da ikisinin enerjisinin kesilmesi durumuna göre besliyeceğimiz monofaze yükü sürekli aktif olan fazda tutacak bir cihaz gerekiyor, böyle bir şeyle daha önce karşılaştınızmı, ne önerirsiniz?:confused:
  12. Metal mahfazalı hücreler

    *Metal Enclosed Modular Swicthgears *Metal-Clad – (withdrawable type) Switchgears *Ring Main Unit Modular Swicthegars (RMU) 36kV – 630A hücreler arasındaki genel farklar nelerdir.
  13. Sizce Bu Trafo Yeterli mi? Hesaba kuvvet!

    Bir un fabrikasına için öğütme ünitesine ait kurulu motor gücü 1.980 kW 100 kW kadar rezerv yük ihityacı ve %70 talep faktörü olacağını hesap ederek; P=(1.980+100)*0,7 = 1.456 kW I=P/(kök3xUxcosq) = 1.456 kW/(1,73x380x0,98) = 2.260 A Trafo Gücü için S=1.456/0,95= 1.532 kVA...
  14. bu trafo neden yanmaz

    Nominal çalışma akım değeri 91 A olan bir trafo için 125 A değeri oldukça büyük ve zarar verici bir değer.Üstelik gündüz ölçülmüş, gece bu değer çok daha yukarı çıkacaktır. Bende tossun2008' e katılıyorum ölçü aletinizin yanılma payı olabilir. Fakat giriş geriliminin düşmesi yanmamasının nedeni...
  15. Trafonun nominal gücün üzerinde seçilmesi harmonik yapar mı?

    parafudr koymakta yarar olabilir belki ama bahsettiğim gerilim hassasiyetinde koruma yapamaz diye düşünüyorum
  16. Trafonun nominal gücün üzerinde seçilmesi harmonik yapar mı?

    arkadaşlar sorunu çözemedik hala, trafodan şüpheleniyoruz ama hala net değil sorun şöyleymiş gece elektrik gidip geldiğinde küçük güçlü ups ler yanıyormuş. Yani bir anlık bir gerilim dalgalanması oluyormuş. Sebebi ve çözümü ne olabilir.
  17. Trafonun nominal gücün üzerinde seçilmesi harmonik yapar mı?

    Arkadaşlar bir problemimiz var; 630 kVA trafo ileride yapılacak olan ek üniteler dikkate alınarak 1250 kVA ya çekildi, ancak yeni sistem kullanımda değil ve fabrikaya ortalama 400 A civarında bir akım çekiliyor. Bu trafo değişiminden sonra, "elektrik gidip geldiğinde" 24 V güçkaynakları...
  18. Sizce Yildirim Depolanır mı?

    yorumlarda da değinilmiş; yıldırım enerjisinin düzenli bir forma sokulup depolanarak kullanılması sağlansa W=P(MWatt)xt(ms) formülünden de anlaşılacağı üzre efektif iş yapabilirliği çok çok küçük olacağından hiç bir mantıklı tarafı yok. Depolamadan ziyade yıldırımı asıl formuyla kullanabilmek...
  19. Softstarter için hat kontaktörü gerekliliği ???

    öncelikle tüm cevaplar için teşekkürler, uygulamamız 200 kW, 80 mt bir elevatör motoru üzerinde olacaktır. Hat kontaktörü konusunda incelediğim katologlardan net bir cevaba ulaşamadım. Tip diyagramında gösterildiği durumlar var, tek kanaatim acil açma için kullanılabileceği. Sürücünün...
  20. Softstarter için hat kontaktörü gerekliliği ???

    arkadaşlar softstarter larla ilgili iki sorum olacak; Sürücünün girişinde kullanılan hat kontaktörünün ne gibi fonksiyonları vardır, kullanmasak olurmu? 250 kW gibi büyük güçler için kullanılacak hat kontaktörünün maliyeti epeyce büyük oluyor malum. Bir ikincisi eğer motoru üçgen beslemek...