Arama sonuçlarınız

  1. transformatörlerde yıldız noktası

    D Y N yg delta AG yıldız ve nötr deltada yani üçgen nötr olamaz KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  2. transformatörlerde yıldız noktası

    Sizin elektrik bilginiz hiç yok Elektrik motorları gibi düşünün eşit uzunlukta 3 adet iletken i alırsanız birer uçlarını birlestırın diğer uçlarından r ş t verirseniz gerilimler eritse bu bağlantı yıldız olur uçların da ilk birlestırdiğiniz uçlar yıldız köprüsü olur potansiyel fark 0 olur nötr...
  3. çözünmüş gaz analizi H2O yüksek

    Merhaba Arkadaşlar yağ ve gaz almak azda olsa uzmanlık ister testlerın de ABB gibi trafo firmalarında uzmanlar tarafından yapılması gerekir uygun olmayan enjek törlerle alınan testler yanlış sonuçlar verır KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  4. Evdeki Bir Faz Elektrikten 3 Faz Elde Etme?

    2,2 kw 220 v ac sürücüler piyasada mevcut 150 dolar gibi Çin malı var sorun yasamaz sın trafoya gerek yok KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
  5. Trafo Testleri

    Bu link size yardımcı olur umarım. http://www.besttrafo.com.tr/BEST-transformer-test-procedures-tr.pdf
  6. Sargıların DC ve AC Direnç Ölçümü

    r=u/I transformatorün gücünü hesaplamak gerek önce kva/1.732/U 250kva/1.732/33kv=4.37A bu trafonun YG noninal akımı bunun %10 u alırsın buda yaklaşık 437mA yapar dc olarak 0 dan başlayıp 437mA kadar gerilimi yüsleltırsın Ekranda gördügün gerilimi akıma bölersın trafonun yg direnci.
  7. Siemens s7-400 Pili Ne Zaman Değiştirilmeli?

    Her seyde olduğu gibi o pillerinde ömrü ve son kullanma tarihleri var s7 400 bizbede var. Ve aldığınız pillin son kullanma tarine bakın ve enerji varken değistin 10 tl icin riske gerek yok sanırım kolay gelsin.
  8. 5 Amper 10 VDC nasıl çevrilir

    NAsıl bir akım trafosu kulanıyorsun Gerçi 5 amperde akım trafosu kulanmak zor eger istersen 100 voltluk amperlik akım şöntü ve enda nın 100 tu 0-10 volt a çeviren çeviricilerden alabilirsin.
  9. s7-1200 Analog Giriş ve Çıkış Örnek Program?

    4-20 mA yazdım fakat bendeki PLC de 0-10 vd giriş ve cılış varmış. Benım istediğim bir kaymaktan 0-10V besleyecegim S7 1200 de QW80 de aynısını almak istıyorum.NORM_X e IW 64 ile 0-10V baglıyorum online de giriş i goruyorum fakat elimdeki bu değeri bir türlü QW 80 den 0-10 olarak alamıyorum...
  10. s7-1200 Analog Giriş ve Çıkış Örnek Program?

    S7 1200 PLC 4-20 mA analog örnek programlara ıhtiyacım var yardımcı olurmusunuz.
  11. s7-200 Çıkış Bağlantıları

    1n4001 veya 4007 diot al + kısmını plc nın + çıkışına v e - kısmınıda dc24 - bağla (diyotun çizgili tarafı +) rolenin yüksek voltaj üretmesini engellem,ş olursun kolay gelsin.
  12. Yakıt Tankındaki Yakıt Miktarının Ölçümü

    BENCE BİR 4-20mA BASİNC SENSÖRÜ AL TANKIN ALTINA BAĞLA
Geri