  1. Böyle motor problemi düşman başına!

    ....... burada bahse konu olan sadece 2 hıza ihtiyaç var slow high 2 hız için neden servo kullanılsın?YANİ ÇOK FAZLA DEĞİŞKEN HIZLARA İHTİYAÇ YOK.. ......etiketinde u1 v1 w1 ...u2 v2 w2 etiket bilgisi var ........servo motorda böyle bir etiketleme veya markalama varmı? ........motorun...
  2. Böyle motor problemi düşman başına!

    motorun yıldız/ üçgen degil.. MOTORUN U1 V1 W1 ...U2 V2 W2 UÇLARIN OLDUGUNA GÖRE MOTORUN ÇİFT DEVİRLİ BİR MOTOR.. MULTİMETREYLE OLÇÜM YAPTIGİNDA GORDÜGÜN DÜŞÜK VOLTAJ FAZININ BİRİNİN OLMAMASINDAN KAYNAKLI ,, YANİ MEVCUT 2 FAZININ DİĞER SARGILAR ÜZERİNDEN DÖNÜŞÜ, NEDENİ DE DAHLENDER...
  3. jenaratör dengesiz voltaj üretiyor

    voltaj regülatörün arızalı yani çıkış voltajını regüle edemiyor...
  4. 110KW Jenaratör ve 37KW motor kalkış problemi

    rıfat gürcan arkadaşımızın da söylediği gibi;dizel gaz yani dizele ait yakıt pompasındaki ayarızlıktan veya arızadan kaynaklı bir sorunu var. çünkü sorunun freakns çökmesi..110 kva veya kw lık jenaratör için 37 kw lık motoru kaldırmsı zor değildir...yumuşak kalkınma yaparsan motoru...
  5. 25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    ..... motorun yıldız üçgen oldugundan eminmisin? fan motorları genellikle y/yy yani çift devir seçenekli tercih edilir... bana da buna benzer bir arıza gelimişti y/yy motora y/üçgen pano yapmıslar.. tabi motor yıldızda çalışıyor üçgene geçince güm diye bir ses çıkartıyordu.bunu panoyu...
  6. Yıldız - üçgen sorunu , yardım.

    motorun üçgene geçerken besleme kaynagında anlık voltaj çökmesine yol açıyor bu çökme kontoktör bobini bıraktırıyor olabir. bunu da anlayabilmen için üçgen anında flamanlı bir ampül varsa onu gözlemle,multimetrede anlık düşüşleri göremeyebilirsin. ama yakalaybilirsen üçgen anında besleme...
  7. Kontaktörün yapışık kaldıgını ögrenmenin en kolay yolu nedir

    arıza oluşturmussa fark edebilirsin,,,yardımcı kontaksa otomasyonu bozar,güç kontağı ve en az ikisi yapışmıssa ve de motor besliyorsa termiğin açmadıysa motorun yanar,,3 ü yapışmıssa sistemi kumanda edemessin.teki yapışmıssa çarpılınca anlarsın... saygılar
  8. PLC kursu arıyorum?

    manisada ummehan elginkan vakfı s7 200 kursu veriyor.bosu bosuna zaman harcama üstelik kurs bedava,,,tavsiye ederim saygılar
  9. Gemi Elektrik Tesisatı

    gemi elk hakkında: senin sorunda kumanada besleme voltajı olarak 220 voltu nasıl elde edebilirim ve izole(izolasyon) trafosu trafosu demissin? kumanda beslemesi panonun kurulus mantığına göre degisiyor. dizayn edilirken sadece ana besleme kaynagına göre tasarlanmıs olabilir nadir olarak...