Arama sonuçlarınız

  1. Kacak akim rolesi atiyor

    Abi fark edememisim cihazi dolap arkasindaymis kusura bakmayin.
  2. Kacak akim rolesi atiyor

    Sorunu cozdum farkli bir odada calisan cihaz vardi, prizden fisi cikarttim cihazda kacak oldugu icin attiriyormus.
  3. Kacak akim rolesi atiyor

    Ana hat topraklama kablosu barada duruyor abi sadece bir yere giden topraklama kablosunda sorun var, onu takinca attiriyor. Nereye gittigini bulamadim ama o kablonun.
  4. Kacak akim rolesi atiyor

    Abi topraklama kablosu vardi barada onu ayirdim, notrleri bagladim atmiyor. Fakat bazi sigortalarda hala kacak var. Sigortalarin nereyi besledigini cozersem halledecem. Geriye bir tek giden topraklama kablosunun nereye gittigi kaliyor. Onuda bulucam insallah
  5. Kacak akim rolesi atiyor

    Onuda denedim aydinlatmada bir sorun var bir tarafta digerlerini bulamadim Bina eski, düne kadar sorun yoktu. Simdi sorun yaratiyor, iki tane notru ayirdim baglayinca kakr atiyor. Onun disinda sorun bir kac sigortada daha devam ediyor, sigorta kaldirinca atiyor bu sefer.
  6. Kacak akim rolesi atiyor

    Arkadaslar sigortalar inikken kacak akim rolesi atiyor, notr barasindaki kablolari tek tek kontrol ettim. Kakr attiran notr kablolarini ayirdim, kacak tuttu. Fakat simdi sigortalari kaldirdigimda bazi sigortalar kakr attiriyor. Bu sorunu nasil cozebilirim. Yani hem notr, hem fazda bir sıkıntı var
  7. Multimetre ile kisa devre ve kopukluk testi

    Herkesin gorusunu bekliyorum abiler
  8. Multimetre ile kisa devre ve kopukluk testi

    Multimetre ile yer altindaki kablonun kisa devre ve kopukluk testini nasil yapabiliriz ornegin bir aydinlatma direginin faz ve notr kablosunu test edecegiz multimetre buzzer konumundayken hangi degeri gosterirse kopukluk vardir ve hangi degeri gosterirse kisa devre vardir? Birde faz ve notr...
  9. Kakr hakkinda soru

    Abiler kakr giris ve cikis fazi birbirine temas ederse kakr direkt atarmi
  10. Kablo kesit

    25 ve 32 amperlik sigorta var, 25 lik sigorta beslemesini 4mm kablo 32 amperlik sigorta beslemesini 6mm kablo ile atlama yapsam kablo kesitleri dogru olur mu birde bu kablo kesitleri sigorta girislerindemi onemli yani guc devresindee yardimci olur musunuz abiler Anlatmak istedigim 32 amperlik...
  11. Kapı otomatiği

    tamamdır abi çok teşekkür ederim sabah bakıcam
  12. Kapı otomatiği

    evet gencal abi böyle üstündede butonu var açmak için elektrikli
  13. Kapı otomatiği

    abi arızayı nasıl tespit edebilirim
  14. Kapı otomatiği

    abiler dış bina giriş kapısını açıyorum, kapatacağım sırada dil kendini çekiyor hızlı bir şekilde. Ya kapıyı sonuna kadar açmam gerekiyor düzelmesi için ya da zinciri çekmem gerekiyor bunu neden yapıyor olabilir? Bunu arada yapıyor. Böyle olduğunda kapı kapanmıyor dediğim gibi ya sonuna kadar...
  15. ...

    Fahri abi dm atabilir misin lutfen Abi dm atar misin
  16. ...

    Abi hesaplayarak anlatabilme sansiniz yokmu
  17. ...

    ...
  18. Elektrik Bantı TSE

    Elektrik Bantinin TSE numarasi lazim fakat hicbir yerde bulamadim arkadaslar yardim eder misiniz?
  19. Motor sigorta atmasi

    Abiler motorlu bir cihaz var, arada sigorta attiriyor. Fakat sigorta attiktan sonra tekrar kaldirinca sigortayi calismaya devam ediyor, bunun nedeni ne olabilir? Bazen hic atmiyor sigorta.
  20. Bina diyafon sorunu

    abiler diyafondan ses açınca tiz bir ses çıkıyor sürekli ve çalışmıyor şuan