  1. Acil stop butonu?

    Acil stopta 2 kapalı kontak üzerinden 2 kanal dolaşır,(1açık kontak da bilgi için olabilir).ya güvenlik rölesi kullanmak zorundasınız ya da safety plc .Güvenlik rölesi sitelerinden bağlantısını inceleyebilirsiniz.
  2. Diyot-bobin

    Hiçbir bağlantıyı ayırmadan, diyotların sağlamlık kontrolü hakkındaki yorumlarınız nedir?
  3. fluke 177 true rms multimeter arızası

    Fluke177 nin displayinde en sağdaki hane kayboldu, 4 rakamlı display 3 e düştü, bu konuda bilgisi olan Arkadaşlar var mı? Misal 234.5 volt yerine 234 volt gösteriyor.
  4. Pano kablo trafiği?

    Bazı panoların en sağ ya da en solunda sadece kabloların soketlerinin girdiği bölme/göz oluyor.
  5. Safety Input Bağlantı şeması

    Bağlantısı tek kanal Eray Bey in dediği gibi ancak hardware de ilgili modülün parametrelerini kontrol etmenizde fayda var.
  6. Kontaktor baglama

    Bu kont. crane motoru sürücü kartı üzerinde de kullanılıyor.
  7. PLC Programı Yazarken..

    Otomasyon işini yapan x firmasının veya iş yaptıran firmanın sürücülü bir motoru çalıştırmak için geliştirdiği bir fb olur.Çok teferruatlı olan içinde hmi, Visu,alarmı da barındıran misal 150 networklu bir fb... Siz bu motoru çalıştırmak için kendiniz Program yazamazsınız,işini yaptığınız...
  8. PLC Programı Yazarken..

    Büyük projelerde standart yazılım vardır,standardı bozamazsınız,dışına çıkamazsınız.Sitemin çalışma fb si standart haline getirilmiştir,Offline da herşey hazırlanmış olur,güvenlik yazılım standardının da dışına çıkılamaz.
  9. Kablo Keşifi Yapmak için ??

    Bence e-plan gibi tüm detaylarıyla ve açık şemalarla çizilmeli.
  10. S7 real time

    S7400 de gerçek zaman saatinde yavaş yavaş saniyelerle başlayan geri kalma 1-2 ay sonra ortalama 5 dk ya kadar çıkıyor. Neden bu fark oluşur,saat düzgün çalışmaz?
  11. Simatic Manager POİNTER ADRESLEME

    Shift Left double sola kaydırıyor.
  12. s7300 stl yardım

    Evet 32 bit pointerda sağdan ilk 3 û bittir. 3 sola kayarak bit adreslemeden kurtarıldı. Peki bazı yerlerde de SRD 8 SLD 8 Bunun amacını bilen var mı? Kullanılıyor.
  13. s71200 fb

    S7 400 lerde debug altindan test mode 've call environment ile blog sag tik call up ile mümkün.1200 kullanmadim.Siemensin sitedinde bulunabilir.Google da aratirsan siemensin sitesinde detay bulursun
  14. PLC Ladder diyagramı Uygulama Yardım

    Safety olmayan bir plc ile timer lar kullanarak olusturulan Buton kombinasyonlari gecersizdir.Ciftel butonlarinin ucu fail safe plc ye bagli safe module girmelidir.Ya. da pilz gibi safe roleye baglanmali, iki kanalli kontrol edilmelidir.Ayni sekilde lazer scanner ya da light curtain de safe...
  15. PLC Ladder diyagramı Uygulama Yardım

    Safety elemanlar kullanarak standart bir safety yazilim ve hardware devresi olusturmalisiniz.Mevcut plc nizin safety özelligi yoksa, ya safety plc kullanmak zorundasiniz,ya da pilz vb gibi güvenlik ekipmanlari.Pedalla da kontrol sakincali. Bence avrupada projelendirilmis bir makinayi inceleyin.
  16. Program mantığı yardım isteği

    ek: tabii deneme amaçlı değilde hakikaten çalışacak bir sitem yapıyorsanız: Valfe ait bir standart fb oluşturulur.(Ancak standat fb oluşturmak profesyonellik ister) İçinde pistonun kontrolü arıza/uyarı (pistonun ileri ve geri sensörü aynı anda görmesi gibi,ileri git emri geldikten sonra ne...
  17. 3. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  18. 1. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  19. Bina icindeki pano

    Evet artık günümüzde sadece apartmana 3 fazlı besleme girilip dairelere tek fazlı olarak paylaştırılmıyor , çoğunlukla her daireye de 3 fazlı besleme yapılıyor. Ben yaklaşık 10 yıldan fazla süredir tesisat yapmıyorum ama 10 yıl öncesinde de böyle bir kural vardı yani her daireye 3 faz...
  20. S7 STL Yazılan Program Hakkında

    L DBW 56 // DBW56 nın içeriğini Accu 1 ' e yükle L 2#100000000000000 // bu sayıyı akü 1 ' e yükle. (yukardaki bu arada akü 2 ye kaydı) AW // aku 1 ve AKU 2 içeriğini and word lojik işlemine tabi tut...