  1. Peru da voltaj kullanımı

    polonya da da 220 V 60 Hz miş yakın olması nedeni ile (Perudan) oradan uygun motor ve ekipman tedariki daha uygun olabilir
  2. 3 Fazlı Rezistans Hakkında

    rezistanslar omik yüktür ac 3 değil ac 1 kategorisine göre seçim yapılır
  3. Kakr hakkinda soru

    Atması lazım çünkü faz akim geçiş ile nötr akım geçişi arasında fark oluşmuştur oluşan fark rölenin diferansiyel akimindan buyukse açmalı
  4. Siemens soft starter

    ihtimal softstarter elktronik boardu H2S gazı oksitasyonu nedeni ile arızalanıyordur. çift kat vernikli çözümler fayda sağlayabilir yada yol vericileri izole edip klima vb ile soğutabilirsin
  5. Fan sesi yardım

    Fan ayarı yapmak istiyorsan soğutma kaliten değişecektir. illa ki ayar istiyorsan alternatif olarak çalışan fan sayısını azaltıp çoğaltarak ta yapabilirsin senin sistemde 4 fan 4 kademe gibi düşün
  6. Kaçak Akım Rölesini acil stop butonu ile açtırmak

    öyle olmaz ama nötr ile toprak buton direnç kombinsyonu ile birleştirilerek olur
  7. Fanın dönüş yönünü değiştirme

    Eğer uygunsa fanın üfleme yönünü motorun yönünü fiziksel olarak çevirerek değiştirin
  8. Munzam zil rölesi

    munzam röle telefon linyesine bağlanır (telefona paralel bağlanır ) diğer tarafta kontak vardır genellikle kampana zil, bu kontak üzerinden çalışacak şekilde bağlanır başka ekstra bir durumdan mı bahsediyorsunuz anlamadım ama kısaca böyle
  9. Three faz kondansatör hesabı

    dalgıç pompa 81 kw demişsin de bu herhalde pompa etiket gücü, pompa gücü basma yüksekliğine, kuyu seviyesine göre değişir. nasıl yol alıyor ne kadar sıklıkla devreye girip çıkıyor sen bu konuda ne kadar bir hassasiyete ihtiyacın var bunları tespit etmelisin. yani kısaca %20 kapasitif % 33...
  10. Aralıklı atan kakr

    Günaydın Kolay gelsin Eğer multimetreyi doğru kullanıyorsan kakr atmaması lazım priz bağlantılarında ve ya kablo izolasyonunda problem olabilir.
  11. Dalgıç pompada motor sürücüsü

    dalgıç pompanızın basma eğrisine bakmak gerekir
  12. 2x2000 kVA Trafo Baglantisi Hk.

    Trafoların primerine koruma kontrol düşünmüyor musunuz ? trafolar paralel bağlantı koşullarını taşıyordur herhalde
  13. Yıldız üçgen ileri geri çalışması

    Üçgen Kontaktörü girişini Ana Kontaktör girişi yerine Ana Kontaktör çıkışından alırsan diğer Üçgen Kontaktörüne ihtiyacın Kalmaz ve sistemin çalışır
  14. DC düşürücü

    rölenizin dc direncini ölçün örneğin 240 ohm olsun ohm kanununa göre 24 volt dc de 100 mA Akım çeker 110 volt dc den 100 mA Akım geçmesi için 1100 ohm devre direncinizin olması gerekir. 240 ohm röle direnci ise 1100 - 240 = 860 ohm bir dirence ihtiyacınız vardır.
  15. İnanılmaz Problemler Yaşıyorum

    anladığım kadarıyla tesisatınızda aşırı yüklenme ve izolasyon problemi var tesisatınızın kontrol edilip gerekiyorsa yenilenmesi gerekebilir
  16. Kapı Zili Arızası

    yani bilemedim buradan sanki zil butonlarından birisi kısa devre olmuş zil sürekli çalışmış trafo zamanla arızalanmış gibi duruyor
  17. Atık su pompasına kaçak akım rölesi takılır mı?

    Pompa koruma röleleri var pompayı su kaçağına ve aşırı ısınmaya karşı koruyan yani pompanız su almazsa ve de aşırı ısınıp yanmazsa (Kavrulmazsa) gövde kaçağı yapacak bir durum oluşmamış demektir. ilaveten ek koruma önlemleri kaçak akım vs yaptırabilirsiniz eğer siz de bu paranoya haline geldi...
  18. Yay baskılı fren balata kırıyor

    2. bremse elektromekanik dişli kilit sistemi olabilir (yapılabilir mi?) geri kaçma varsa fren baskınız az olabilir yada gereğinden fazladır çalışma esnasında sıkı kalmış olabilir yani kısaca ayar kaçıklığı gibi
  19. Philips siyah beyaz crt tv

    Genellikle saptırma bobinin soketinin veya kablolarının girdiği bölgede bulunur vertikal kat ekipmanları ama bilemedim buradan bunlar mu degilmi
  20. Philips siyah beyaz crt tv

    merhabalar, yatay çizgi varsa vertikal problem vardır çok oldu ama tda 1035 tarzı bir entegre ve yakınlarında 1 n 4001 ve 16 V 1000 uF varsa tüpün alt kısımlarına doğru şasenin ön tarafında onları değiştir. 16 V 25 V olarak değiştir. ( bu schaub lorenz için olabilir) yoksa vertikal kat ile...