Arama sonuçlarınız

  1. Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    Ama öyle bişey ki sigortanın ve termik rölenin kenarlarına elini 5 saniye tutamiyorsun o kadar sikcaklik durumu var meslektaşım
  2. Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    Sigorta 6 amper termik 5 ampere ayarlı motorların çektiği akım 4.2
  3. Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    Sigorta ve termik devreyi neden kesmez bu durumda
  4. Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor

    1 kW iki adet motorum var ve bu motorlar panoma 70 metre mesfede motorun besleme kablosu 4*4 mm kablo Çektiği akımlar normal olmasına rağmen besleme sigortam ve Motorun termigi aşırı derecede yanma derecesine ulaşıyor bunun nedeni ne olabilir Ama her ikisi de devreyi kesmiyor
  5. Delta Sürücü GFF Hatası

    Kullanmakta olduğum Delta sürücü ile 4 adet 0.75 kwlik fan çalıştırıyorum Sürücü GFF Hatasına geçiyor.surucuyu hataya geçiren motoru Söktügum zaman Diğer 3 fan çalışıyor.Ama Hataya geçiren fanda hiç bir şekilde sorun görünmüyor (Topraklamasi dahil).Bu bir kaç kez başıma geldi yeni fan takıyorum...
  6. 5 inç ekstrüzyon pres arıza

    5 inç ekstrüzyon presimizde arıza mevcut.Ana piston (ana baskı ) komut verdiğimiz de ileri gidip gelmiyor.Ama Komut düğmesine uzun süre bastığımız da baskı ileri gidiyor fakat Acil stop butonuna basmadigimiz sürece kovan ileri hareket halinde oluyor.sonlama sensörü görse bile sürekli hareket...
  7. Vipa plc SF bf hatası

    Vipa plc SF bf hatası veriyor bunu neden yapar
  8. Sürücü ile 380 volt fan kontrolü

    Fanlar 0.75 kW Bir adet sürücüyle 5 adet fanı aynı anda çalıştırıp durdurmak istiyorum
  9. Sürücü ile 380 volt fan kontrolü

    Selamün aleyküm abiler ben bir sürücü ile 380 volt fan calistiricam ama 5 adet fan olucak bunlarin sürücü kontaktor seçimi nasıl olmali veya daha farklı birşey yapılabilir mi
  10. Rezistans yıldız üçgen bağlantı hk?

    Hayır 380 v vercem
  11. Rezistans yıldız üçgen bağlantı hk?

    380 volt 5 kwlik rezistansi yıldız değilde üçgen baglarsak kaç amper güç çeker yardım edebilirmisiniz
  12. Rezistans amper hesaplama

    Benim hesabım 24000w\1.73x1=13.872 380V x 13.872=36.50 amper
  13. Rezistans amper hesaplama

    Kaç amper çeker 24 Kw Benim hesaplarıma göre 36 amper çekiyor bu doğrumu
  14. Rezistans amper hesaplama

    Elimde iki adet 12 kW sulu rezistans var bunları tek bir kontaktorden enerjilendiricem.sorum şu bu iki kontaktor birlikte kaç amper enerji çeker ve kaç amperlik kontaktor kullanmalıyım.