Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sabit kondansatör pratik olarak grubunu genelde trafo gücücün kw cinsinden değerinin %5i kadar hesaplarlar.Bu durumda sizin için gerekli olan sabit kondansatör grubu
2000x0.75=1500kW, 1500x0.05=75kVar
75 kVar lık Bir kondansatör grubu işinizi görür.
___
Bu arada kompanzasyon AG...
Senin sürücüne bağlanmış olan bıçaklı sigortalara dokunma kalsın yerinde.yoksa sürücün yanar.Ayrıca sürücü,ups,softstarter gibi elemanların bulunduğu bir sistemde mutlaka hızlı sigorta kullanman grekli ki bu sigortalar sistemi değil cihazını korusun