Herkese merhaba, bir tesis var kapasitif fazla yazıyor, mevcut sistemi söküp yeniden kondansatör sıralaması yapacağım. Q=tan1-tan2 formülünden kondansatör hesabı yapacağım.Lakin sistemin cos fi nasıl bulacağım.p=1.73*380*amp*cos fi bu yöntemle mi yoksa zaten akıllı röle var arge bundan öğrenebilir miyim.. teşekkür ederim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bildiğim kadarıyla kompanzasyon yapmak için CosFi metre kullanılıyor. Tesise CosFi metre bağlanıp bir gün ya da bir hafta ölçüm yapılıyor. Ardından bu ölçüm sonucu ortalama CosFi baz alınıyor. Hesaplama ile bulmak zor olur. Çünkü tesiste kapasitif yük çeken elemanlar da olabilir.
 