Floresan Sorusu

İç tesisat yönetmeliğine göre 1 adet aydınlatma linyesine en fazla 9 adet aydınlatma sortisi bağlanabilir. 15 adet 4x18w armatüre enaz 2 linye çekilmesi gerekir.
1 linyeye olması gerekenin üzerinde alıcı bağlarsanız kesitimi arttırayım,sigorta tipinimi değiştireyim,sigorta amperajınımı arttırayım gibi son derece yanlış seçenekler üzerinde düşünmeye başlarsınız.
Yanlışın içinde doğru aranmaz aransada bulunmaz.

9 adet aydınlatma sortisi bağlanabilir demek 9 adet armatür bağlanabilir demek değildir. 1 sortiye istersen 5 ampül de bağlayabilirsin. önemli olan çekilen akımdır.

yani "9 aydınlatma sortisi" ifadesi biraz ucu açık bir konu. her sortiye 5 ampül bağlasan toplam 45 ampül yapar ki böyle bir rakam kabul edilemez.

en temizi bi lamba kataloğundan hangi tip sigortaya kaç fluoresan lamba bağlanacağıyla ilgili listeye bakmak. philipsin kataloğunda vardır mesela bu bilgi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
9 adet aydınlatma sortisi bağlanabilir demek 9 adet armatür bağlanabilir demek değildir. 1 sortiye istersen 5 ampül de bağlayabilirsin. önemli olan çekilen akımdır.

yani "9 aydınlatma sortisi" ifadesi biraz ucu açık bir konu. her sortiye 5 ampül bağlasan toplam 45 ampül yapar ki böyle bir rakam kabul edilemez.

en temizi bi lamba kataloğundan hangi tip sigortaya kaç fluoresan lamba bağlanacağıyla ilgili listeye bakmak. philipsin kataloğunda vardır mesela bu bilgi.

Hata1:Her sortiye yani armatüre 5 ampulü nasıl takıyorsun? tüm armatürlerin avize olması gerek !
Hata2:Tutki armatürün 5 ampullü 5x18w 9 sorti 45 ampul ve 810w bu gücün neresi kabul edilmez?
Hata3:projelendirmede kritik linye akım kontrolü ve gerilim düşümü hesabı yapılır yani 1ampul 100w alıp kimse 45 ampulü 4500w'ı bir linyeye bağlayamaz. Yönetmelikler bir bütündür sadece bir tanesini emsal gösterip bunun ucu açık diyemezsin bu senin bilgisizliğini gösterir.

Hata4:Yönetmelikleri bu şekilde yargılamak haddinize değil !

Katalog mühendisi olmaktan kendinizi kurtarın :)
 
Sn.makina 19

Forumumuzu sürekli değişik kullanıcı isimleriyle değişik nedenlerle polomiklerle meşgul ediyorsunuz.Bu kibirin kimseye bir faydası yok bundan önceki kullanıcı adınızla (analizör) yazdığınız yazıya yapılan eleştiriden bile bir kavga konusu çıkarabilecek kadar kibire sahipsiniz.

Ama anlaşılan hata bizde düzeleceğinizi umut edipte bu forumdaki üyelik sürecinize devam etmenize izin verdik.


KENDİNİ BÜYÜK GÖRÜPTE BAŞKALARINI KÜÇÜK GÖRÜP HAKARET EDENE HİÇ ACIMAM
 
tmm belki 15 adet bağlıyayıp çalıştırabilirsin ama bence onu 2 linya yaparsan daha iyi edersin, neden çünkü herhangi bir arıza durumunda hepsi enerjisiz kalacak baterili lambalarında olabilir tabii de yinede 2 linye derim. tek push buton 2 kontaktor 2 sigorta. işin doğrusu bu olacaktır.
 
çekeceği 6 ila 7 amper civarında bir akım sigortayı değiştirmek çözüm deil bence
 
çekeceği 6 ila 7 amper civarında bir akım sigortayı değiştirmek çözüm deil bence
bende onu demek istemedim zaten arkadaşım, belkide B yerine C tipi koysa düzelir, Bu konuya pek hakim diilim o yüzden sigorta savunması yapmıyacağım, balastlar elektronik değildir belkide.
Benim demek istediğim herhangi br arıza durumda tüm aydınlatma servis dışı kalacağından 2 ye bölünmesi daha sağlıklı olacaktır.
 
Hata1:Her sortiye yani armatüre 5 ampulü nasıl takıyorsun? tüm armatürlerin avize olması gerek !
Hata2:Tutki armatürün 5 ampullü 5x18w 9 sorti 45 ampul ve 810w bu gücün neresi kabul edilmez?
Hata3:projelendirmede kritik linye akım kontrolü ve gerilim düşümü hesabı yapılır yani 1ampul 100w alıp kimse 45 ampulü 4500w'ı bir linyeye bağlayamaz. Yönetmelikler bir bütündür sadece bir tanesini emsal gösterip bunun ucu açık diyemezsin bu senin bilgisizliğini gösterir.

Hata4:Yönetmelikleri bu şekilde yargılamak haddinize değil !

Katalog mühendisi olmaktan kendinizi kurtarın :)

makina19 kardeşim öncelikle üslubuna dikkat edersen sevinirim. burası forum ve herkesin farklı fikirler ortaya koyması gayet doğal. önemli olan seviyeli tartışmalarla doğruyu bulabilmektir. yoksa birbirimize hakaret ederek bir yere varamayız.

1. "Her sortiye yani armatüre" demişsin ama sorti demek armatür sayısı demek değildir.
2. arkadaşın sorusunda 4x18'lik lambalardan bahsedilmiş, ben hesabımı buna göre yaptım ve 45x4x18 = 3240 W çıktı. ve evet bir linye için böyle bir güç kabul edilemez. (kablo kesitini 3X2,5 kabul ediyorum)
3. sizin söylediğinizin aksi bir şey söylemedim zaten bu nerden çıktı?
4. bence yönetmelikleri yargılamak herkesin haddidir. ben daha yeni mezunum ve bilgi birikimim buradaki üstadlarla karşılaştırırsak yok denecek kadar az ve ben bile bu halime iç tesisat yönetmeliğini okurken bir sürü anlatım bozukluuğu, imla ve yazım hataları ve bazı yerlerde de mantık hataları buluyorum. demek ki bazen okuduğumuz şeyi yargılamak gerekiyor. alt tarafı yönetmelik, tabii ki bunlara bağlı kalmak zorundayız ama eleştirmek de hakkımız diye düşünüyorum. sonuçta kutsal kitap değil, hatalar ve eksiklikler illaki olacaktır.
5. katalog okumakta mühendisliğin bir parçasıdır ve eminim philips bir aydınlatma kataloğu hazırlarken kaçlık sigortaya kaç floresan bağlanabileceğinin hesabını bizim yönetmeliği yazan arkadaşlardan çok daha fazla araştırıp, testlerini yapıyorlardır.
 
bahsettiğin rölenin diğer ismide telerüptör'dür 16 amper v otomat demek saate yaklaşık 30 kw demek sende okadar yük yok dolaysıyle senin rölenle ilgili bir sıkıntı var bence amper yükseltmek sorun değil
 
buarada tecrübe açısından paraf düşmek istedim
1000 ad 4x18 armatür besleyen aydınlatma panosuna 3x35+16 çektik kablo rezistans gibi ısındı :D acilen hemen 1 ad daha 3x35+16 çektik kablo buz gibi oldu (migros market)
 