Projede toplam talep gücü 4903, 0.8 ile bölündü ve sonuç 6128.. Gerekli olan 6 adet 1000 kVA'lık standby dizel jenerator uygundur yazıyor... 6128 den büyük olması gerekmiyor mu seçtiğimiz jeneratörün yada bu standby dizel jeneratorun ozelliği nedir ki bunu seçtik ???
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
eğer jeneratörler aynı yerde konulmayacaksa hesap yanlış hangi jeneratör hangi tali pano ile irtibatlı olacaksa o panonun talep gücü ile hesap yapılır.

eğer jeneratörler aynı yerde olacaksa bu sefer 6 jeneratör koymak maliyetli gelir. Stand By Gücü 635kVA tek bir jeneratör konulur.

jeneratörün maliyeti yüksek olduğu için mali yönden çıkan değerin biraz altından jeneratör gücü seçilmesi işletme için iyi. ama teknik olarak sıkıntı. yarın bir gün güç artar falan jeneratör değiştirmek zorunda kalınır.

pratik hesap için

Ölçülen Akım(A)=jeneratör Gücü (kVA)
Yıldız üçgen yolvermeli motorlar

Motor Gücü(HP) x 1,8= Jeneratör Gücü(kVA)

aydınlatmanın ve cosØ=1 olan devreler ağırlıklı olan beslemeler için
P(kW) x 1,15 = S(kVA)

kolay gelsin.
 
eğer jeneratörler aynı yerde konulmayacaksa hesap yanlış hangi jeneratör hangi tali pano ile irtibatlı olacaksa o panonun talep gücü ile hesap yapılır.

eğer jeneratörler aynı yerde olacaksa bu sefer 6 jeneratör koymak maliyetli gelir. Stand By Gücü 635kVA tek bir jeneratör konulur.

jeneratörün maliyeti yüksek olduğu için mali yönden çıkan değerin biraz altından jeneratör gücü seçilmesi işletme için iyi. ama teknik olarak sıkıntı. yarın bir gün güç artar falan jeneratör değiştirmek zorunda kalınır.

pratik hesap için

Ölçülen Akım(A)=jeneratör Gücü (kVA)
Yıldız üçgen yolvermeli motorlar

Motor Gücü(HP) x 1,8= Jeneratör Gücü(kVA)

aydınlatmanın ve cosØ=1 olan devreler ağırlıklı olan beslemeler için
P(kW) x 1,15 = S(kVA)

kolay gelsin.

projede toplam güç: 724 kw cosq=0.8 Jenerator gücü=724/0.8 =905 kva 1000kva prime jenerator seçilmiştir.. sizin verdiginiz pratık yollarla bu cevaba ulasılmıyor ama
 