arkadaşlar herkese iyi çalışmalar dilerim. aklıma takılan 2 adet soru var. yanıtlarsanız müteşekkir olurum.
1-) 3 fazlı kondansatörü bir fazlı şekilde köprü atarak .bağladığımız zaman hangi güce eşit olur. yani diyelim ki 2.5 kvar 3 fazlı kondansatörü sisteme 1 fazlı olacak şekilde köprü atarak bağlar isek kaç gücünde kondansatör elde etmiş oluruz.. bu kondansatörün yerine monofaze kaç kvar bağlamak gerekiyor?

2_) bir diğer sorumda şu olacak..bir saatin kapasitif yazması sistemin kondansatöre ihtiyacı olduğunumu yani kondansatör yetersizliğine mi işaret? yoksa kondansatör gücünün fazla olduğuna mı işaret?

herkese yardımları için teşekkürü borç bilirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 için bisey diyemyorum cunki anamadım :)

2 kondansastor fazla yanı devreden cıkmayan kondan satorlerın var galıba
 
şayet 1. sorunda kondansatörü seri bağladığında oluşacak yeni kondansatörü öğrenmek istiyorsan

3C + 3C+ 3C
şeklinde olduğunu farz edelim
yeni kondansatör C büyüklüğünde olur.

1/3C + 1/3C + 1/3C = 1/ XC --------> X = 1
 
arkadaşlar herkese iyi çalışmalar dilerim. aklıma takılan 2 adet soru var. yanıtlarsanız müteşekkir olurum.
1-) 3 fazlı kondansatörü bir fazlı şekilde köprü atarak .bağladığımız zaman hangi güce eşit olur. yani diyelim ki 2.5 kvar 3 fazlı kondansatörü sisteme 1 fazlı olacak şekilde köprü atarak bağlar isek kaç gücünde kondansatör elde etmiş oluruz.. bu kondansatörün yerine monofaze kaç kvar bağlamak gerekiyor?

2_) bir diğer sorumda şu olacak..bir saatin kapasitif yazması sistemin kondansatöre ihtiyacı olduğunumu yani kondansatör yetersizliğine mi işaret? yoksa kondansatör gücünün fazla olduğuna mı işaret?

herkese yardımları için teşekkürü borç bilirim.


3 fazlı kondansatörü 1 yada 2 fazlı bağlayarak 3 farklı güç elde edebilirsiniz

3 kontaktan herhangi ikisine bağlarsanız mevcut kapasitesinin % 16 'sına kondansatörün gücü düşer mesela 5 kvar ise 1 fazlı 0,8 kvar kapasite verir.

köprülü bağlantıda faz nötr Ile mevcut gücünün % 22 sine düşer

2 faz köprülü bağlantıda ise mevcut gücünün % 33 üne düşer.

2 faz köprüsüz bağlantıda ise % 25 ine düşer

Sayacın kapasitif yazması kapasite fazlasının olduğunu gösterir.Tersi durumla yani şönt bağlayarak bu durumdan kurtulabilirsiniz
 
Son düzenleme:
Ekli bilgilerden yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • monofaze kond. çevrimi.rar
    45.5 KB · Görüntüleme: 10
  • KONDANSATÖR PARÇALANMASI.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 10
3- başka bir sorum daha olacak röle 1.00 ayarlanmış. ben bunu 0,98 yaparsam ne gibi zarar olur. yada ne gibi yarar olur..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,719
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst