Arkadaşlar merhaba, YG modüler hücrelerde fazlar da enerji olup olmadığını gösteren ledler vardır bildiğiniz gibi, fakat ledlerin altında küçük delikler vasıtası ile faz ölçümü yapılıyor, mesela 1. Çıkış hücresi ile 2. Çıkış hücresinin fazları avometre ile ölçülüp karsilastiriliyor bunun nasıl yapıldığını bilen arkadaşlar anlatabilir mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Neon lambaların altındaki kontrol terminallerinde fazlar arası yaklaşık 300v değer okursunuz. Diğer hücre aynı fazıyla yapılan ölçümde gerilim farkı yoksa 0 ise aynı fazda demektir(Neonların yandığını görmek kaydıyla).
 
tabiiki AC
Kadran otomatik değilse AC 750 yada 1000v kademesinde ölçün
 