OP07C ile yaptığım RTD transmitter devresinin bulunduğu ortam sıcaklığı (PT100 ün değil devrenin bulunduğu ortam yani panonun içi) 25 'C den 50 'C ye çıktığında devre çıkışı 100 mv kadar artıyor yani devrenin bulunduğu pano 25 'C de çıkışım 3.100 V pano 50 'C ye çıktığında çıkış 3.190 Volta çıkıyor , OP07C nin datasheetine göre benim devrede daha fazla değişim oluyor, kullandığım dirençler ısıl kararlılıkları yüksek, besleme voltajım stabil, pt100 üzerine gönderdiğim 0.4 ma lık akım sabit sıcaklık artsada hiç değişmiyor(PT100 e gönderdiğim akımı OP07C den elde ediyorum),çıkıştaki sıcaklık değişimiyle oluşan bu sapmayı nasıl daha aza indirgerim, yardımlarınızı bekliyorum.