trafoların paralel devreye alınma şartları

hsnuys

Üye
Katılım
18 Ağu 2008
Mesajlar
205
Puanları
1
Yaş
39
a- Paralel çalışacak trafolar aynı bağlama grubundan olmalıdır.

b- Paralelçalışacak trafoların değiştirme oranları eşit olmalıdır. (Eğer değiştirme oranları arasında ufak bir fark varsa, kısa devre gerilimleri arasındaki fark %10’u aşmadığı takdirde, bu fark %5’e kadar kabul edilebilir.)

c- Boşta çalışma akımlarının prime sargılarda meydana getirdikleri gerilim düşümleri ile bu gerilim düşümlerinin fazlarının eşit olması sirkülasyon akımlarının husule gelmesine mani olur.

d- Paralel çalışan trafoların nominal güçleri oranında sekonder yük akımını trafolara bölebilmek için, nominal akımdaki kısa devre gerilimlerinin eşit olması gerekir.(Eğer bu şart mevcut değilse kısa devre gerilimleri arasındaki fark %10’u aşmamalıdır.)

e- Yük dağılımı bakımından kusursuz bir paralel çalışmada trafoların eşit güçte olmaları lazımdır. VDE Standartlarına göre paralel çalışan trafoların güçleri farklı ise bu takdirde küçük güçteki trafonun gücünün büyük trafonunkinin 1/3’ünden aşağı olmaması şart koşulmuştur.
 