Trifaze elektrik elde etmek

Katılım
2 Ocak 2014
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
46
arkadaşlar monofaze elektrik olan bir işyerinde sadece 7.5 kw test motorunu çalıştırabilecek kadar trifaze elektrik ihtiyacım var. motor invertörleri test etmek amaçla kullanıcam motor boşda ikem 5-7 amper çekiyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sizin için monofaze girişli, trifaze çıkışlı motor hız kontrol cihazlarına baktım 2,2/3 KW a kadar varlar. Benim bilmediğim 7,5 KW için bilen varsa burada paylaşır.
Çözüm: mümkünse motor gücünü 2,2 KW a düşürüp uygun bir hız kontrol cihazı ile çalıştırabilirsiniz.
Motor gücünü azaltmak mümkün değil ise uygun güçde KVA trifaze bir jeneratör kullanabilirsiniz.
Ya da aboneliğinizi trifazeye çevirirsiniz. Yakın bir komşunuzda 3 fazlı abonelik varsa oradan bir hat çekip kullanabilirsiniz.
 
arkadaşlar monofaze elektrik olan bir işyerinde sadece 7.5 kw test motorunu çalıştırabilecek kadar trifaze elektrik ihtiyacım var. motor invertörleri test etmek amaçla kullanıcam motor boşda ikem 5-7 amper çekiyor.
Husen bey ne yazik ki 3 kw dan sonra monofaze enerji ile motor çalıştıramazsınız tkn beyin dediği işlemleri yapabilrsiniz.
 
Sizin için monofaze girişli, trifaze çıkışlı motor hız kontrol cihazlarına baktım 2,2/3 KW a kadar varlar. Benim bilmediğim 7,5 KW için bilen varsa burada paylaşır.
Çözüm: mümkünse motor gücünü 2,2 KW a düşürüp uygun bir hız kontrol cihazı ile çalıştırabilirsiniz.
Motor gücünü azaltmak mümkün değil ise uygun güçde KVA trifaze bir jeneratör kullanabilirsiniz.
Ya da aboneliğinizi trifazeye çevirirsiniz. Yakın bir komşunuzda 3 fazlı abonelik varsa oradan bir hat çekip kullanabilirsiniz.
2,2kw hız kontrol cihazı boşta 7,5 kw motoru çalıştıramazmı.
 
2,2kw hız kontrol cihazı boşta 7,5 kw motoru çalıştıramazmı.
asm ler boşta bile ortalama yarı nominal akım çekiyor, ancak inverterde nominal hz olarak 150 hz vs yapıp belki rotorun döndüğü görülebilir denemedim ama olabilir motora yada invertere zarar vermez bu.
 
asm ler boşta bile ortalama yarı nominal akım çekiyor, ancak inverterde nominal hz olarak 150 hz vs yapıp belki rotorun döndüğü görülebilir denemedim ama olabilir motora yada invertere zarar vermez bu.
150 hz olunca hız 3 kat artmayacak mı.
 