yardım zaman rölesi

peki bayro şöyle bir sorun oluştu . benim zaman rölesi elektronik bilinenlerden farklı bişey gecikmeli kontakları yok zaman rölesinin bobini enerjilendiği gibi kontaklar değişiyor yani süre bitimini beklemiyor kontakların konum değiştirmesi için bu durumda nasıl yapabiliriz bir röle daha eklesek çözüm olurmu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Size uzun bir cevap yazdım, özelden...
 
Sizin elinizdeki röle özel tip ZR olduğu için devreyi yeniden düzenledim.

12333.JPG
 
Devrenin çalışması:
Kapı kapalı iken röle enerjili olduğu için ZR ve siren çalışmıyor.
Kapı açılınca röle enerjisi kesildiği için ZR önündeki kontağını kapatıyor ve ZR enerjileniyor.
ZR enerjilendiği anda siren önündeki kontağını açıyor ve saymaya başlıyor.
Süre dolunca ZR siren önündeki kontağını kapatıyor ve alarm çalmaya başlıyor.
Kapı kapanınca siren susuyor....

Bu kadar...:)
 