trafo güç hesabı

Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
15
Puanları
1
elimizdeki trafonun r-s-t fazlarından çekilen akımı ölçerek bulduktan sonra trafonun o anki çalıştığı kapasteyi ve nekadar daha güç çekebiliriz...hesabı hakkında yardımcı olursanız sevinirim ..tşk.
 
Örnek bir hesaplama göstereyim...

25o kVA trafomuz var... Bunun veriminin % 97 olduğunu düşünürsek 250x0,97= 242 kVA eder... Bu trafonun maksimum çalışabileceği görünür güç değeri...

Trafonun hemen çıkışındaki Kompanzasyon panosunun çalıştığını kabul edersek ve cosfi değerini 0,98 kabul edersek...

P = Sx cosfi : 242 x 0,98 = 237 kW bu da trafomuzun verebileceği aktif güç değeri..

I= P/ 1,73 x 380 = 237000 / 1,73 x 380 = 360 Amper ..

Bu da her fazdan en fazla 360 amper çıkış alabiliriz anlamına gelir...
 
böyle bi soruya en anlaşılır en kolay cevap ancak bukaradar verilebilir. sizin gibi öğretmenlere ihtiyacımız var
 
Örnek bir hesaplama göstereyim...

25o kVA trafomuz var... Bunun veriminin % 97 olduğunu düşünürsek 250x0,97= 242 kVA eder... Bu trafonun maksimum çalışabileceği görünür güç değeri...

Trafonun hemen çıkışındaki Kompanzasyon panosunun çalıştığını kabul edersek ve cosfi değerini 0,98 kabul edersek...

P = Sx cosfi : 242 x 0,98 = 237 kW bu da trafomuzun verebileceği aktif güç değeri..

I= P/ 1,73 x 380 = 237000 / 1,73 x 380 = 360 Amper ..

Bu da her fazdan en fazla 360 amper çıkış alabiliriz anlamına gelir...

Herfazdan 360A(360x3=1080A) mi yoksa toplam 360A mi olur?
 
yaman arkadaş biraz iyimser olmuş kompanzasyon çalışırsa demiş çalışmazsa 250x0.8= 200 kw dengeli yük bağlayabilirsiniz 200000/1,73x380=304.22 A Faz başına akım çekebilirsiniz ancak trafoları yapısına ve bulunduğu ortamın havalandırmasına göre % 110 120 Fazla yükleyebilirsiniz ama ben normal gücün(Kw) üzerine çıkmak istemem çünkü trafodaki yük dengesizliği kıritik sorunlara yol açabilir ayrıca trafonun etiket değerleri o trafonun kimliğidir oraya bakarak ne kadar yük çekebileceğinizi net olarak görebilirsiniz
 
Herfazdan 360A(360x3=1080A) mi yoksa toplam 360A mi olur?
Evet üç fazdanda yani her fazda aynı değer 360A çekilir(dengeli yüklenme).Toplam ve 1080A diye birşey söz konusu değil!
Pt=√3xUffxIxcosfi
Uff=√3xUfn fazlar arası gerilim faz nötr geriliminin √3 katıdır.
yerine koyarsak;
Pt=√3x√3xUfnxIxcosfi
Pt=3xUfnxIxcosfi
Toplam güç bir faz'dan çekilen gücün 3 katıdır.
 
Örnek bir hesaplama göstereyim...

25o kVA trafomuz var... Bunun veriminin % 97 olduğunu düşünürsek 250x0,97= 242 kVA eder... Bu trafonun maksimum çalışabileceği görünür güç değeri...

Trafonun hemen çıkışındaki Kompanzasyon panosunun çalıştığını kabul edersek ve cosfi değerini 0,98 kabul edersek...

P = Sx cosfi : 242 x 0,98 = 237 kW bu da trafomuzun verebileceği aktif güç değeri..

I= P/ 1,73 x 380 = 237000 / 1,73 x 380 = 360 Amper ..

Bu da her fazdan en fazla 360 amper çıkış alabiliriz anlamına gelir...

Benim bildiğim güç formülleri:

S=1.73 x U x I (VA)
P=1.73 x U x I x cosfi (W)

Buna göre I=P/(1.73 x U x cosfi)=237000/(1.73 x 380 x 0.98)=368 A bulunur.

360 A ile 368 A arasında çok fark yok tabii ki.
 
Benim bildiğim güç formülleri:

S=1.73 x U x I (VA)
P=1.73 x U x I x cosfi (W)

Buna göre I=P/(1.73 x U x cosfi)=237000/(1.73 x 380 x 0.98)=368 A bulunur.

360 A ile 368 A arasında çok fark yok tabii ki.

Hesabınız doğrudur zaten görünür güç formülünden de aynı neticeyi bulursunuz;
242000=1,73x380xI
I=368A

Ben 360A yazarken Sn yamanın sorusuna cevap vermek için onun vermiş olduğu değeri yazarak 3 fazlı sistemde toplam aktif gücün tek faz aktif gücün 3 katı olduğunu ispatlamış oldum(dengeli yüklenme durumu).
 
trafomuz tedaş dağıtım trafosu.ve kompanzasyon yok tabi ve her fazdan çekilen akım eşit değil farklı.buna göre açıklarsanız sevinirim.kolay ve pratik çözüm olursa ii olur
ilginiz için teşekkürler .
 