- Katılım
- 2 Kas 2009
- Mesajlar
- 412
- Puanları
- 1
TRAFO GÜCÜ HESABI
Projede trafodan sonra enerjinin gideceği panoların çekecekleri kurulu güç değerleri verilmiştir.
TRF.C.AG.P PANOSU
A.G.D.P.1 : 750 kW
A.G.D.P.2 : 600 kW
TOPLAM KURULU GÜÇ : 1350 kW
İstenilen güç faktörümüz;
cos=0.99
Trafo Gücü = Toplam Kurulu GüçxEşzamanlılık katsayısı*kayıp faktörü / cos
200 kVA
Norm Trafo Güçleri: 630 - 800 - 1250 - 1600 - 2000 kVA
Buna göre Norm Trafo Gücü: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA KURU TİP seçilmiştir.
KOMPANZASYON HESABI
Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır.Bunun yanında normal çalışması da hesaplanıp ona göre bir otomatik kompanzasyon yapılmaktadır
SABİT KOMPANZASYON HESABI
Trafomuz her zaman yükte çalışmayabilir.Boşta çalışma durumu dagöze alınmalıdır.Bu durumun hesabı TEDAŞ tarfından bize verilmiştir(Trafo gücünün %3 ile %5 arası herhangi bir değer alınabilir.
TRAFO GÜCÜ = 1250 kVA
SABİT KOMPANZASYON = 1250 x %3-5
= 37,5 ~ 62,5 kVAr
= 50 kVA Seçilmiştir.
OTOMATİK KOMPANZASYON HESABI
Cos1=0,8' den Cos2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunur.
TOPLAM Talep Gücü =1350*0,8=1080 kW
GEREKLİ KOMPANZASYON =1080*0,61
=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilebilir.
OTOMATİK KOMPANZASYON =660-60
= 600 kVAr
1:1:1:1:1 sistemine göre 8 kademeli reaktif güç rölesi seçili 6 kademesi kullanılabilir.
100 100 100 100 100 100
Not: Bu hesapta harmonikler dikkate alınmamıştır.
AKIM TRAFOSU HESABI:
Akım hesaplanır ve bir üst norm akım trafosu primer değeri seçilir. Ülkemizde sekonder çıkışlar genelde 5 A’dir.
Projede trafodan sonra enerjinin gideceği panoların çekecekleri kurulu güç değerleri verilmiştir.
TRF.C.AG.P PANOSU
A.G.D.P.1 : 750 kW
A.G.D.P.2 : 600 kW
TOPLAM KURULU GÜÇ : 1350 kW
İstenilen güç faktörümüz;
cos=0.99
Trafo Gücü = Toplam Kurulu GüçxEşzamanlılık katsayısı*kayıp faktörü / cos
200 kVA
Norm Trafo Güçleri: 630 - 800 - 1250 - 1600 - 2000 kVA
Buna göre Norm Trafo Gücü: 34,5/0,4-0,231 kV 1250 kVA KURU TİP seçilmiştir.
KOMPANZASYON HESABI
Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır.Bunun yanında normal çalışması da hesaplanıp ona göre bir otomatik kompanzasyon yapılmaktadır
SABİT KOMPANZASYON HESABI
Trafomuz her zaman yükte çalışmayabilir.Boşta çalışma durumu dagöze alınmalıdır.Bu durumun hesabı TEDAŞ tarfından bize verilmiştir(Trafo gücünün %3 ile %5 arası herhangi bir değer alınabilir.
TRAFO GÜCÜ = 1250 kVA
SABİT KOMPANZASYON = 1250 x %3-5
= 37,5 ~ 62,5 kVAr
= 50 kVA Seçilmiştir.
OTOMATİK KOMPANZASYON HESABI
Cos1=0,8' den Cos2=0,99'a çıkartmak için " k " katsayısı tablodan k= 0.61 bulunur.
TOPLAM Talep Gücü =1350*0,8=1080 kW
GEREKLİ KOMPANZASYON =1080*0,61
=658,8 kVAr olup 660 kVAr seçilebilir.
OTOMATİK KOMPANZASYON =660-60
= 600 kVAr
1:1:1:1:1 sistemine göre 8 kademeli reaktif güç rölesi seçili 6 kademesi kullanılabilir.
100 100 100 100 100 100
Not: Bu hesapta harmonikler dikkate alınmamıştır.
AKIM TRAFOSU HESABI:
Akım hesaplanır ve bir üst norm akım trafosu primer değeri seçilir. Ülkemizde sekonder çıkışlar genelde 5 A’dir.