Elektronik Sayaç Değerleri

adiga

Üye
Katılım
23 Ocak 2009
Mesajlar
156
Puanları
1
Yaş
35
arkadaşlar bu değerlere göre değerlendirme yaparmısınız

Aktif Güç T(1,8,0)---Endüktif Güç Rİ(5.8.0)---Kapasitif RC(8.8.0) ---%20 Endüktif---%15 Kapasitif

-------12654712-----------2513773---------------3585877
-------12707176-----------2518638---------------3594920----------------9.27----------17.24
-------12774439-----------2524093---------------3603531----------------8.11----------12.80
-------12825170-----------2528089---------------3612521----------------7.88----------17.72


4 günlük değerler
 
arkadaşlar bu değerlere göre değerlendirme yaparmısınız

aktif güç t(1,8,0)---endüktif güç ri(5.8.0)---kapasitif rc(8.8.0) ---%20 endüktif---%15 kapasitif

-------12654712-----------2513773---------------3585877
-------12707176-----------2518638---------------3594920----------------9.27----------17.24
-------12774439-----------2524093---------------3603531----------------8.11----------12.80
-------12825170-----------2528089---------------3612521----------------7.88----------17.72


4 günlük değerler





öncelikle sisteminde sabit kondansatör varsa ya kapat yada düşür.
Daha sonra yüklerin sabit zamandamı yoksa belli zaman aralığındamı bak değerleri gene al.ama bu iş hemen biranda sonuç alınmaz beklemen gerekiyor
 
yukarıdaki sayaç degerlerine göre kompanzasyon rölenize baglı kondansatör guruplarını
ve sıralamasını bildirirseniz size bir açıklamada bulunabilirim.
 
sn adiga, röleniz üç fazdan referans alarak çalışıyor.Fakat sisteminizde monofaz kondansatör uygulaması yok tabi bunu söylerken "yeni nesil" röle olduğunu varsayarak yazıyorum.Belirttiğiniz endeksler, kapasitif cezada olduğunuzu gösteriyor.Röle "yeni nesil" ise monofaz kondansatör eklemlemelisiniz değil ise çağ atlama zamanıdır.selametle
 
arkadaşlar bu değerlere göre değerlendirme yaparmısınız

Aktif Güç T(1,8,0)---Endüktif Güç Rİ(5.8.0)---Kapasitif RC(8.8.0) ---%20 Endüktif---%15 Kapasitif

-------12654712-----------2513773---------------3585877
-------12707176-----------2518638---------------3594920----------------9.27----------17.24
-------12774439-----------2524093---------------3603531----------------8.11----------12.80
-------12825170-----------2528089---------------3612521----------------7.88----------17.72


4 günlük değerler


Sn. adiga, Sizin verdiğiniz değerlere göre yaptığınız yüzde hesapları, birer günlük değerlerdir. Yani iki endeks arasındaki değerleri hesaplamışsınız. Sanırım bu hata, excelde formül hazırlarken oluştu.
Verdiğiniz ik endeks değerini baz alarak yeniden hesap yaptığımızda şu yüzdeler ile karşılaşıyoruz:
İndüktif: %9,2 %8,6 %8,3
Kapasitif: %17,2 %14,7 %15,6

Bulabilirseniz eğer, son faturadaki son endekslere göre hesaplama yapın. Daha doğru olur.


Röle marka-modeli ayarları, işletme yükleri, hakkında bilgiler verirseniz yardımcı olruu.
Mesela,
Röle kademe çıkarma süresi kaç saniyede?
İşetmede kesintisiz güç kaynağı varmı?

Detay lütfen...
 
Sayın Genç arkadaş;

Değerleri günlük olarak alıyorum, ben hesaplamamı bu şekilde yapıyorum

Aktif Güç T(1,8,0) ilk deger = X1
Aktif Güç T(1,8,0) ikinci deger = X2

Endüktif Güç Rİ(5.8.0) ilk deger = Y1
Endüktif Güç Rİ(5.8.0) ilk deger = Y2

Kapasitif RC(8.8.0) ilk deger = Z1
Kapasitif RC(8.8.0) ilk deger = Z2

buna göre;

(Y2-Y1)/(X2-X1)*100<=20 Endüktif

(Z2-Z1)/(X2-X1)*100<=15 Kapasitif

bunu excel de hesaplıyorum

yani kapasitif aşımı var yinede değilmi


eğer kapasitif değerini aşıyorsam neden bu zamana kadar ceza gelmedi
 
sn adiga ,faturanızda kapasitif ceza var zaten.Kapasitif hanesine bakarsanız 34,64 TL olduğunu göreceksiniz.selametle
 
Sn. adiga,
Kompanze de belirtmiş. Faturanızda 34,64+ vergiler kadar kapasitiften ücretlendirme yapılmış ve %26,6'dan cezaya girmişsiniz.
Sanırım siz faturada aktif tüketimin puant ve gece tarifesinin sütunlarına bakarak (mavi çerçeveye aldığım) ceza gelmemiş demişsiniz. İndüktif ve kapasitif sarfiyatların sütunlarını kırmızı çerçeveye aldım. Bakabilirsiniz.

Değerleri hesaplarken de iki gün arasını hesaplamanız, size o günkü reaktif oranlan hakkında bilgi verir, oranların bu şekilde giderse artıştamı azalıştamı olduğunu görürsünüz.
Ama tedaşa faturayı son faturanın son endeksini baz alarak yaptığı için yanılabilirsiniz bazen.

Fatura son endeksinden, daha önce gönderdiğiniz son endekse göre oranlar indüktif %10, kapasitif %18

aktif güç t(1,8,0)---endüktif güç ri(5.8.0)---kapasitif rc(8.8.0) ---%20 endüktif---%15 kapasitif

-------12654712-----------2513773---------------3585877
-------12707176-----------2518638---------------3594920----------------9.27----------17.24
-------12774439-----------2524093---------------3603531----------------8.11----------12.80
-------12825170-----------2528089---------------3612521----------------7.88----------17.72
 
Aktif Güç T(1,8,0)---Endüktif Güç Rİ(5.8.0)---Kapasitif RC(8.8.0) ---%20 Endüktif---%15 Kapasitif

4 günlük değerler

Arkadaşlar bi sorum olacak. Aktif,reaktif,kapasitiflerin yanındaki (1.8.0)
(5.8.0.), (5.8.0.) bunlar neyi ifade ediyor.
 
Arkadaşlar bi sorum olacak. Aktif,reaktif,kapasitiflerin yanındaki (1.8.0)
(5.8.0.), (5.8.0.) bunlar neyi ifade ediyor.

Sayaç ekranında görünen kodlardır bunlar. 1.8.0 kodunu görünce aktif toplam endeks olduğunu anlarız. 5.8.0 Reaktif İndüktif, 8.8.0 da Reaktif Kapasitiftir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,810
Mesajlar
930,324
Kullanıcılar
452,618
Son üye
mberber

Yeni konular

Geri
Üst