kvar-- mf ilişkisi

Katılım
6 May 2010
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
40
1kvar kaç mf ttır yani 1 kvarlık bir kondansatör nasıl oluşur 1 kvarlık tek fazlı kondansatör olurmu olursa kaç mf tır saygılar
 
Kapasitörün empedansı......Z= 1 / 2.pi.f.c dir.
Kapasitörün gücü de.........Q = V x V / Z dir.

Monofaze 1kvA kapasitörümüz var diyelim.
V= 220V
f = 50hZ
Q= 1kVAR

Q = 220x220 / Z
1000 = 48400 / Z
Z = 48,4

Z = 1/2.pi.f.C
48,4 = 1 / 314c
C=1/15198
C = 65,8 mikrofarad.


Trifaze 1kvA kapasitörümüz var diyelim.
V= 380V
f = 50hZ
Q= 1kVAR (3 x 333VAR)

Q = 380x380 / Z
333 = 144400 / Z
Z = 433,6

Z = 1/2.pi.f.C
433,6 = 1 / 314c
C=1/136160
C= 7,34 mikrofarad. (x 3)
 
Son düzenleme:
Qc = U X Ic / 1000 kvar
Qc = U X U X OMEGA X C / 1000 kvar
omega = 2 x pi x f
f ,frekans ( bizde 50 ) formüllerinden yararlanabilirsiniz.
Kondansatörler,tek fazlı üretilir.Yıldız veya üçgen bağlanarak da kullanılabilirler.
Üçgen bağlandıklarında,Qc = kök3 x U hat X Ic / 1000 kvar formülü ile hesaplanırlar.
220 volt için, Qc = 0,015 x C ( mikrofarad ) kvar formülü kullanılır ( 50 Hz için )
 
Kapasitörün empedansı......Z= 1 / 2.pi.f.c dir.
Kapasitörün gücü de.........Q = V x V / Z dir.

Monofaze kapasitörümüz var diyelim.
V= 220V
f = 50hZ
Q= 1kVAR

Q = 220x220 / Z
1000 = 48400 / Z
Z = 48,4

Z = 1/2.pi.f.C
48,4 = 1 / 314c
C=1/15198
C = 65,8 mikrofarad.

İç direnci ihmal ettiğimizi belirtelim. Saf kapasitif yük mantığıyla hesap yapmışsınız çünkü. Sizde biliyorsunuzki pratikte saf yük yoktur.
Z ≠ Xc
Xc=1/2xPixfxC

220 volt için, Qc = 0,015 x C ( mikrofarad ) kvar formülü kullanılır ( 50 Hz için )
C=66,66mikrofarad
bu işlemdede iç direnç ihmali söz konusu.Hesaplamaların yanında bu bilgiyide verelim.
Qc=UxIc
Ic=U/Xc (R ihmal-Empedans(Z) direnç ile endüktansın vektörel toplamıdır.)
Qc=UxU/Xc
Xc=1/2xpixfxc
Qc=UxUx2xpixfxc
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,876
Mesajlar
930,954
Kullanıcılar
452,744
Son üye
ProCan

Yeni konular

Geri
Üst