moonday
Üye
- Katılım
- 2 Eki 2007
- Mesajlar
- 42
- Puanları
- 1
sensör devresinin kablo bağlantılarını düzgün yaptığından emin ol ve cny70 lerin yönüde önemli tabi. eğer kamera ile baktığında ışık göremiyorsan bir sorun var demektir.
kamerayla görsen dahi yine de sorun olabilir. yani verici ışığı yayıyordur ama alıcı alamayabilir ki çok karşılaştım o zaman cny leri değiştirmen gerekebilir.
sensör devresine baktığında sensörlerin 2 bacağı kısa devredir ve bu hat (-) ye gider. hemen yanındaki ise (+) dır bunlardan emin ol. ölçtüğünde 5 volt gelmesi lazım.
bir de sensörün yönü şöyle olmalıdır. sensörün üzerindeki yazının olduğu taraf kablo girişlerinin olduğu taraf olmalıdır. yani şemaya baktığımızda alt tarafta olmalıdır.
yine sorunla karşılaşıyorsan önceden dediğim gibi teker teker ölçerek gitmelisin ki hatayı bulasın. bunuda şöyle yapabilirsin. önce tüm entegreleri devreden çıkar. daha sonra 74hc14 entegresinin soketinin 1 numaralı ucunu kontrol et yani ölçü aleti ile ölç sağ taraftaki sensöre elinle değidiğinde normalde 3-5 arası volt olan değer 0'a yakın olmalı. teker teker tüm sensörleri dene. ama büyük ihtimal senin sorunun burada. şemaya baktığında 74hc14 entegresinin 1,3,5 uçları sinyal girişi 2,4,6 uçları ise çıkışlardır. yani 1. uca 0 ile 2,5 volt arası değer geliyorsa çıkışı yani 2. bacak 5 volt olmalıdır. 2,5 ile 5 volt arası ise 0 volt olmalıdır. bunlarıda teker teker dene ki 74hc14 ün sağlamlığını test et.böylece sensörlerle ilgili işleri halletmiş olursun. bir diğer sorun çıkabilecek yer ise motor kontrol entegresidir. sadece motor kontrol entegresini tak ve bir de 5 volt alabileceğin bir zil telini 5 volta tak. ve pic in soketindeki 6,7,8 ve 9. uçlara sıra sıra değdir. bu bacaklardan 2 tanesi bir motoru ileri geri yönde diğer ikisi diğer motoru ileri geri yönde çalıştıracaktır. burasını da hallettikten sonra pici tak ve yeniden çalıştırmayı dene bence.
kamerayla görsen dahi yine de sorun olabilir. yani verici ışığı yayıyordur ama alıcı alamayabilir ki çok karşılaştım o zaman cny leri değiştirmen gerekebilir.
sensör devresine baktığında sensörlerin 2 bacağı kısa devredir ve bu hat (-) ye gider. hemen yanındaki ise (+) dır bunlardan emin ol. ölçtüğünde 5 volt gelmesi lazım.
bir de sensörün yönü şöyle olmalıdır. sensörün üzerindeki yazının olduğu taraf kablo girişlerinin olduğu taraf olmalıdır. yani şemaya baktığımızda alt tarafta olmalıdır.
yine sorunla karşılaşıyorsan önceden dediğim gibi teker teker ölçerek gitmelisin ki hatayı bulasın. bunuda şöyle yapabilirsin. önce tüm entegreleri devreden çıkar. daha sonra 74hc14 entegresinin soketinin 1 numaralı ucunu kontrol et yani ölçü aleti ile ölç sağ taraftaki sensöre elinle değidiğinde normalde 3-5 arası volt olan değer 0'a yakın olmalı. teker teker tüm sensörleri dene. ama büyük ihtimal senin sorunun burada. şemaya baktığında 74hc14 entegresinin 1,3,5 uçları sinyal girişi 2,4,6 uçları ise çıkışlardır. yani 1. uca 0 ile 2,5 volt arası değer geliyorsa çıkışı yani 2. bacak 5 volt olmalıdır. 2,5 ile 5 volt arası ise 0 volt olmalıdır. bunlarıda teker teker dene ki 74hc14 ün sağlamlığını test et.böylece sensörlerle ilgili işleri halletmiş olursun. bir diğer sorun çıkabilecek yer ise motor kontrol entegresidir. sadece motor kontrol entegresini tak ve bir de 5 volt alabileceğin bir zil telini 5 volta tak. ve pic in soketindeki 6,7,8 ve 9. uçlara sıra sıra değdir. bu bacaklardan 2 tanesi bir motoru ileri geri yönde diğer ikisi diğer motoru ileri geri yönde çalıştıracaktır. burasını da hallettikten sonra pici tak ve yeniden çalıştırmayı dene bence.