Parlaklıkla alakası yok kardeşim..şöyle düşün..örneğin bir tmş den bu aydınlatmalara dağıtım yapacaksın.atıyorum
armatürleri 100 W düşünürsek 20 armatür 2 kw güç demektir..
Bu gücü 3 faza dengeli bir şekilde dağıtırsan eğer bütün fazların aynı akımı çeker.atıyorum hepsi 5 er amper
çeker.eğer R fazına 3, S fazına 7,T fazına 10 armatür bağlarsan bu dengesiz yüklenme olur ve her fazdan farklı
akım akar.Bu da şebekendeki nötr hattından akım akmasına sebep olur.Bu dengesiz yüklenmeler çoğaldıkça
trafo sargılarında problem meydana gelir,sistemin normal çalışması aksayabilir..Sargılar arasındaki 120 c lik açı
farkı değişir vs.Yani anlayacağın sistemin dengesi bozulur.
Gerçi bir çok işletme de bu problemin önüne geçmek imkansızdır.Daha geçen gün 10 kva monofaze
online ups aldık epilasyon cihazı için.Yaklaşık 45-50 amper çekiyor.bu ne demek
benım sistemim dengeli olsa idi atıyorum bütün fazlarım 100 er amper çekiyor olsa idi, bu ups yüzünden
fazlardan biri 150 amper çekecekti..ben ne yaptım;pensampermetre ile tmş çıkışlarını
ölçüp,hangi fazdan az akım akıyor ise ups yi o faza bağladım ki sistem dengede olsun.
Yani anlayacağın yapılan bu işlemin lambaların parlak yanmasıyla hiç bir ilgisi yok.
Eğer armatürler seri bağlanırsa bu parlaklık durumu meydana gelebilir,fakat paralel bağlanacağı
için(genelde paralel bağlanır,olası arıza durumunda sadece O armatür bozulur.)
böyle bir durum söz konusu değildir.