çıkış 2. kez çalışmıyor yardım

ALİ N

Üye
Katılım
19 Eyl 2017
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar plc ye yeni merak sardım . Fp win7 pro kendimce birşeyler yapmaya çalışıyorum. Burda ki Y0 çıkışı ilk satırdaki çalışıyor 2. satırdaki çalışmıyor. Amacım y0 çıkışını farklı zamanlarda 2 kez çalıştırmak. Yardımcı olabilirmisiniz ?
örnek olarak Y0 X0"a basılınca 2saniye sonra 2 saniye boyunca çalışıcak ve 5 saniye sonra 5 saniye çalışıcak . Bu iki olay X0 butonuyla olucak.
2
sorun.png
 
Merhaba

Tek bir bobin simgesi seçerek kullandığınız Y0 çıkışı istediğiniz mantıkla çalıştıramazsınız.Tek bobin mantığını kullandığınızdan Y0 çıkışını plc programında tekbir defa kullanmanız gerekir.Bu şekilde çalıştırmak için kumanda işleminde farklı R bitlerini kullanıp sonucu tek Y0 çıkışına bağlayabilirsiniz.

Yada SET , RESET komutlarını kullanabilirsiniz.

İyi çalışmalar
 