seri bağladığım çift el butonunu biri basılı olduğunda, diğeride çalışıyor, butonun bir tanesine bastığımda diğerinin belli bir zaman basmadığımda çalışmamasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim
 
size şöyle tarif edeyim a ve b butonu var diyelim a butonuna bastın diyelim bu butonun çıkışına bağlı bir zaman rölesi bağla b butonunun fazını zaman rölesinin kapalısından geçir ayarladığın süre sonunda zaman rölesi açacak ve b butonunun fazı kesilmiş olacak aynı düzeneği b butonu içinde yapacaksın zaman rölelerinin bobin ucunuda butonların kapalısından geçirki zman rölesini devre dışı bıraksın kolay gelsin
 
Son düzenleme:
öncelikle hayırlı işler 1TANE ZR YAPABİLİRSİN yapabilirsin her iki butondan beslemeyi besleme ucuna bağla ve nc kontagıyla butonlara 2 tane no kontağı bağla birini zaman rölesi için diğerlerinide seri dolaştırıp zaman rolesinin nc kontağından geçirip start ver.
 
Seri bağlı 2 buton anahtar işinizi görmez mi? İnfilak ve füze fırlatılışları gibi kontrollü ateşlemeler bu şekilde yapılır.
 