7 kw. motor, çok özel değilkse üçgen baglı olarak çalışır.
Öncelıkle şunu öğrenelim, çalışptırmada, ınvertör arızaya geciyormu, gecıyorsa arıza kodu nedır.Olakı, invertörde de arıza olabilir. Motor uclarını ayırıp ınvertöre yol verın deneyın. Motor saglamlık kontrolu için, sayılanlardan başka; şunuda deneyebilirsiniz.
24-42-48 volt gibi düşük gerılım ve amperlkı bır trafo bulun veya trafolu kaynak makınalarınınb çıkşını kullanabilirsin. Motor sargılarından ıkısıne gerılı verın ve pens ampermetre veya varsa kaynak üzerındekı sabır ampermetreden akımı ölçün.Not edın,d,ğer ıkı uc da aynı yöntemi deneyin. Akımlae eşi,t veya birbirine çok yakınsa motor saglam dır.Sıfır amper veya cok yuksek akım varsa motor arızlaıdır.
Mekanık olarak saglam oldugunu kabul edıyoruz bu arada.