İşletmenin Cezada Olduğunu Programa Girmeden Bulmak İstiyorum...

anrulary

Üye
Katılım
24 Ara 2010
Mesajlar
23
Puanları
1
işletmeye gıttıgımız zaman eğer işletme cezadaysa bunu hemen aktıf kapasıtıf ınduktıf oranlarından bulmak ve yuzde kac cezada oldugunu bulmak ıstıyorum ama sıtelerden buna bır turlu ulasamadım yardımcı olurmusunuz....
 
işletmeye gıttıgımız zaman eğer işletme cezadaysa bunu hemen aktıf kapasıtıf ınduktıf oranlarından bulmak ve yuzde kac cezada oldugunu bulmak ıstıyorum ama sıtelerden buna bır turlu ulasamadım yardımcı olurmusunuz....

Sayın anrulary bunu hesaplamak çok kolaydır. Sayaçtan okumuş olduğunuz değerleri bi yere not edin. Yanına da son fatura değerlerini not edin. Örneğin ;

Sayaçtan okumuş olduğunuz değerler şu şekilde olsun;

P = 1000 kW
Q(endüktif) = 200 kVAR
Q(kapasitif) = 120 kVAR

Son faturaya esas değerlerde şu şekilde olsun ;

P = 500 kW
Q(endüktif) = 180 kVAR
Q(kapasitif) = 60 kVAR

Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir ;

%endüktif = (Sayaçtan okunan endüktif değeri - Son faturadaki endüktif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)

%kapasitif = (Sayaçtan okunan kapasitif değeri - Son faturadaki kapasitif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)

%endüktif = (200 - 180) x 100 / (1000 - 500) = %4 (%4<%20 olduğundan cezada değil)
%kapasitif = (120 - 60) x 100 / (1000 - 500) = %12 (%12<%15 olduğundan cezada değil)

Umarım açıklayıcı olmuştur. Değerler tamamen uydurmadır. Örnek olarak girilmiştir.
 
Reaktif röleniz eğer entes marka ise ve Kodu RG3-12CS ise onu bir çeviri vasıtasıyla bilgisayarınıza aktarıp tek bir tuşla cezaya girip girmediğinizi hesap yapmadan görebilirsiniz. bunu ayrıca internete açarak evden tatilden bile ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz.
 
baglanmak için bir program gereklimi acaba
 
arkadaş çok güzel anlatmış,
eğer elinizde fatura yoksa , tesis çalışırken yada yük varken 2 saat yada 3 saat aralıklarla değerleri okuyup çarpma bölme işlemleri ile kontrol edebilirsiniz. sayacın üstündeki tuşa basarsanız sırayla değerleri gösterecektir.

Sayın anrulary bunu hesaplamak çok kolaydır. Sayaçtan okumuş olduğunuz değerleri bi yere not edin. Yanına da son fatura değerlerini not edin. Örneğin ;

Sayaçtan okumuş olduğunuz değerler şu şekilde olsun;

P = 1000 kW
Q(endüktif) = 200 kVAR
Q(kapasitif) = 120 kVAR

Son faturaya esas değerlerde şu şekilde olsun ;

P = 500 kW
Q(endüktif) = 180 kVAR
Q(kapasitif) = 60 kVAR

Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir ;

%endüktif = (Sayaçtan okunan endüktif değeri - Son faturadaki endüktif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)

%kapasitif = (Sayaçtan okunan kapasitif değeri - Son faturadaki kapasitif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)

%endüktif = (200 - 180) x 100 / (1000 - 500) = %4 (%4<%20 olduğundan cezada değil)
%kapasitif = (120 - 60) x 100 / (1000 - 500) = %12 (%12<%15 olduğundan cezada değil)

Umarım açıklayıcı olmuştur. Değerler tamamen uydurmadır. Örnek olarak girilmiştir.
 
bir adet RG3-12CS bir adet EMG-02 bir adet SW yazılım. 336 tl+ 155 TL + 5 TL ile istediğin yerden izle internet varsa.

kondansatör güçlerini gör . aktif reaktif oranların ne gör. hangi saatte ne kadar güç tükettin gör. uzaktan çekme ve bırakma sürelerini değiştir. alarm ver. her istediğini yapıyor
 