işletmeye gıttıgımız zaman eğer işletme cezadaysa bunu hemen aktıf kapasıtıf ınduktıf oranlarından bulmak ve yuzde kac cezada oldugunu bulmak ıstıyorum ama sıtelerden buna bır turlu ulasamadım yardımcı olurmusunuz....
Sayın anrulary bunu hesaplamak çok kolaydır. Sayaçtan okumuş olduğunuz değerleri bi yere not edin. Yanına da son fatura değerlerini not edin. Örneğin ;
Sayaçtan okumuş olduğunuz değerler şu şekilde olsun;
P = 1000 kW
Q(endüktif) = 200 kVAR
Q(kapasitif) = 120 kVAR
Son faturaya esas değerlerde şu şekilde olsun ;
P = 500 kW
Q(endüktif) = 180 kVAR
Q(kapasitif) = 60 kVAR
Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir ;
%endüktif = (Sayaçtan okunan endüktif değeri - Son faturadaki endüktif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)
%kapasitif = (Sayaçtan okunan kapasitif değeri - Son faturadaki kapasitif değeri) x 100
/ (Sayaçtan okunan aktif güç değeri - Son faturadaki aktif güç değeri)
%endüktif = (200 - 180) x 100 / (1000 - 500) = %4 (%4<%20 olduğundan cezada değil)
%kapasitif = (120 - 60) x 100 / (1000 - 500) = %12 (%12<%15 olduğundan cezada değil)
Umarım açıklayıcı olmuştur. Değerler tamamen uydurmadır. Örnek olarak girilmiştir.