mevcut olan 2 farklı trafodan(TR-1 ve TR-2 trafoları olsun isimleri) beslenen 2 dağıtım panosunun(DP1 ve DP2 olsun), senkronalanacak olan 2 jeneratörden(G1 ve G2 olsun) beslenebilmesi için(DP1 ve DP2'ye bağlı tüm yüklerin beslenmesi durumu);
1-TR-1'in ve TR-2 nin çıkışındaki ana şalterlerin motorlu şalter olması gerekecektir. Mevcuttaki şalter motorlu değilse, ya sökülerek yerine motorlusu takılacak yada trafo ile şalter arasına motorlu şalter bağlamak gerekecektir. Bu şalterlerin adı ŞŞ1 ve ŞŞ2 (ŞŞ=şebeke şalteri) olsun. Şebekeye tersten beslememe vermemek için bu şalterler gereklidir.
2-2 adet jeneratörü senkronlamak için bir senkronlama panosuna gerek olacaktır. Senkronlama panosu 2 adet motorlu şalter(1 tanesi G1 jeneratörünün çıkışında diğeri G2 jeneratörünün çıkışında bağlı olan, adları GSŞ-1 ve GSŞ-2 olsun(GSŞ=Generatör senkronlama Şalteri) ) ve şalterlerin çıkışının birleştiği tüm yükü karşılayacak özellikte baradan(senkronlama barası) oluşacaktır.
3-Senkronlama panosunun barasına 2 adet motorlu şalter konularak(bu şalterlerin adı DPBŞ-1 ve DPBŞ-2 olsun(DPBŞ=Dağıtım panosu besleme şalteri), bu şalterlerin çıkışı beslenmek istenen DP1 ve DP2 panolarının ana baralarına irtibatlandırılacaktır.
4-Yukarıda bahsedilen şalterlerin hangi durumda nasıl açılıp kapatılması gerektiğini kontrol etmek için, bir kontrol panosuna(muhtemelen PLC ile kontrol edilecek v), gerek olacaktır.
Hasılı, bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz ve sorunsuz şekilde devreye sistemi devreye alabilmeniz için, bu işle uğraşan bir firmadan destek alamk zorunda kalabilirsiniz.
Çünkü yukarıdaki verdiğim bilgiler nelere ihtiyaç duyduğunuz konusunda size bir iışık olur ama uygulama yaparak devreye almanıza yetmez.
Saygılar...