Yavuz bey,
Ben burda cikip da 16 lik kablo 98 A ceker dedigimde, hic kimse kalkip da itiraz etmeyecektir. Fakat ben bunu soylerken, aslinda , kablo tipinin NYY oldugunu, bakir ozlu oldugunu, toprakta 20 C de dosendigini, 4x16 mm2 oldugunu , standartlara uygun uretilmis oldugunu, topragin Km/W cinsinden degerinin 1 ( bir ) alindigini , kablonun yuklenme derecesinin 0.7 kabul edildigini......Tum bunlari belirtmezsem 16 lik kablo 98 A ceker ifadesi ayaklari havada bir ifade olacaktir. Bu yuzden bir bilgiyi arastirirken veya bir kabulde bulunurken, kendi ozgul sartlarinizi da dahil etmeniz lazim.
Ote yandan bizim sektorumuzde, deneyimden ileri gele bir takim kabuller vardir...Mesela motorlar ile ilgili hesaplama yapilirken CosQ=0.8 olarak alinir. Kimse de itiraz etmez...Yanlis da degildir...Hic bir yonetmelikte de gecmiyor olabilir...
Benzer sekilde, kablo akim tasima kapasiteleri ile deneyim sahibi olan birisi, akim degerini kesite boldugu zaman yaklasik olarak 5 sayisina ulasmis ise ''mm2 basina 5 A '' gibi tecrubeden gelen bir genellemeye gidebilir...
Sonuc itibariyle biz, sorumluluk sahibi insanlar olarak, alanimizla ilgili konuya hakim olmak, degisik tablo, katalog ve yonetmelikleri irdeleyip ozgun sartlarimiza en uygun cozumu kendimiz bulmak zorundayiz...
Burasi bir tartisma ve paylasim sitesi oldugu icin, insanlarin fikirlerine , kimi zaman yanlis dahi olsa saygi duymak ve beraberce dogruyu sorgulamak daha yakisik alir bir durumdur. Saygilarimla
Ben burda cikip da 16 lik kablo 98 A ceker dedigimde, hic kimse kalkip da itiraz etmeyecektir. Fakat ben bunu soylerken, aslinda , kablo tipinin NYY oldugunu, bakir ozlu oldugunu, toprakta 20 C de dosendigini, 4x16 mm2 oldugunu , standartlara uygun uretilmis oldugunu, topragin Km/W cinsinden degerinin 1 ( bir ) alindigini , kablonun yuklenme derecesinin 0.7 kabul edildigini......Tum bunlari belirtmezsem 16 lik kablo 98 A ceker ifadesi ayaklari havada bir ifade olacaktir. Bu yuzden bir bilgiyi arastirirken veya bir kabulde bulunurken, kendi ozgul sartlarinizi da dahil etmeniz lazim.
Ote yandan bizim sektorumuzde, deneyimden ileri gele bir takim kabuller vardir...Mesela motorlar ile ilgili hesaplama yapilirken CosQ=0.8 olarak alinir. Kimse de itiraz etmez...Yanlis da degildir...Hic bir yonetmelikte de gecmiyor olabilir...
Benzer sekilde, kablo akim tasima kapasiteleri ile deneyim sahibi olan birisi, akim degerini kesite boldugu zaman yaklasik olarak 5 sayisina ulasmis ise ''mm2 basina 5 A '' gibi tecrubeden gelen bir genellemeye gidebilir...
Sonuc itibariyle biz, sorumluluk sahibi insanlar olarak, alanimizla ilgili konuya hakim olmak, degisik tablo, katalog ve yonetmelikleri irdeleyip ozgun sartlarimiza en uygun cozumu kendimiz bulmak zorundayiz...
Burasi bir tartisma ve paylasim sitesi oldugu icin, insanlarin fikirlerine , kimi zaman yanlis dahi olsa saygi duymak ve beraberce dogruyu sorgulamak daha yakisik alir bir durumdur. Saygilarimla