İnverter otomatik bağlanması

Mustafa bey, yardımlarınız için teşekkür ederim. Mekanik kilitten bahsetmiştiniz siz ve Sami bey, her kontaktör için aynı değil galiba?
 

Ekli dosyalar

  • F70E2826-4D06-4BA2-921A-C26361E1E44F.jpeg
    F70E2826-4D06-4BA2-921A-C26361E1E44F.jpeg
    348.2 KB · Görüntüleme: 12
  • 9B481326-C6CB-400A-A5EF-0636BFEF6710.jpeg
    9B481326-C6CB-400A-A5EF-0636BFEF6710.jpeg
    282.9 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
Mustafa bey, yardımlarınız için teşekkür ederim. Mekanik kilitten bahsetmiştiniz siz ve Sami bey, her kontaktör için aynı değil galiba?
Elinize sağlık gerçekten çok güzel olmuş.
Mekanik kilit her kontaktör için olmuyor maalesef.
Schneider markasında ve Siemens in yeni tip kontaktörlerinde var ama fiyatları biraz yüksek gibi.
Keşke mekanik kilitleme yapabilsek çok güzel olacak ama bende yapamadım.
 
Merhaba benim de 3 beslemem var. Şebeke, Jeneratör v e güneş paneli. 0-1-2-3 konumlu pako şalter ve 3 kontaktörlü bir sistem olacak. jeneratör ve şebeke seçimi yapıldığında bütün tesisat enerjilenecek ama güneş enerji seçildiğinde sadece bir kaç sigortam enerjilenecek. nasıl bir kumanda yapabilirim?
 
3 beslememnin de otomatik şekilde transfer edilmesi biraz zor olabilir çok malzeme kullanmak gerekir pahalıya mal olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,579
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan

Yeni konular

Geri
Üst