İstenilen zaman içinde çalışmayan motorun durdurduğunu algılama

Invertörler arızaya gecıyor demişsiniz, en basıt yöntem, İlhan arkadasın dediği gibi invertörlerın arıza kontaklarını kullanmak. Hız bekçisi kullanmak tabii etkili çözümdür..
 
endüktif sensör fikrin yattı kafama sağol şu şekilde bi devre de buldum ama hız kontrol röleli bu da endüktif sensörlü kontrol yapıyo olur mu acaba.

Aktarma organı (bant, zincirli - dişli, kayış-kasnak, kaplin) kullanılan makinalarda; çalışma devrindeki düşmeleri ilgili Elektrik motorunu durdurmak için kullanılır. Kovalı elevatörler konu için en iyi örnektir.

Paket İçeriği : HKR - 33 Hız Kontrol Rölesi 1 adet (veya HKR - 01 Hız Kontrol Rölesi 1 adet)
M12 Endüktif Swich 1 adet
Endüktif Swich Bağlantı Parçası Endüktif Swich Bağlantı Parçası
Ayarlama :
Bağlantıyı yapıp potu sonuna kadar çevirin. Çalıştırma butonuna basın 10sn. bekleyin potu yavaş yavaş saatin ters yönünde çevirin bir an stop gerçekleşecektir. Stop ettikten sonra potu çok az saat yönünde çevirip startlayın çalışma devam ediyorsa ayarlama bitmiş devir kontrollü çalışma başlamıştır.

Evet.endüktif sensörle kontrol ediliyor.Sürücü kontaklarını kullanmak istememiniz sebebi makinayı durdurmamak mı yoksa geç kalması mı.Çünkü sizin normal şartlarda sürücü kontaklarını kullanmanız yeterli
 