İzolasyon trafosu

killalee

Üye
Katılım
22 Haz 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar elimde 380/220 bir izolasyon trafosu var yanlız 2 faz yani 2 380 giriş 1 220 çıkış mevcut.Sıkıntı ise faz çakışması ve bundan dolayı elektrik kesiliyor.Ben izolasyon trafosunda olduğunu düşündüğüm için bu konuyu açtım.Ölçü aletiyle sağlamlık kontrolünü nasıl yapabiliriz birde 380 giriş uçları arasında ölçü aleti kısa devre gösteriyr bu normalmidir?
 
Soru içinde bir çok soru var ama
1- 380/220 imal ediliyormu tam bilgim yok trafonuz ototrafo olarak sarılmış olabilir. Bu durumda ucun biri ortak olacağından 3 uç çıkması normal.
2- 2 faz geliyor demişsiniz primerin 380 V. olması için mecburen 2 faz gelmeli ki sadece faz-faz arası 380 V. alınabilir.
3- Sanki trafoda kısadevre var gibi yada bir uc kopmuş ortak uçlardan ölçüm yapıyor olabilirsiniz.
Bunlar ihtimallerden bir kaç tanesi
 
Bahsettiğiniz trafonun gücünü belirtmemişsiniz ama ölçüm sonucu çok küçük omaj çıkması normaldir.
sargılarda gözle görülür yanma belirtisi yoksa(Sargılar kavrulup yalıtkanlığı gitmemiş ise), sargılarla gövde arasında temas yok sa (Gövdeye kaçak), iki sargının birbiri ile teması yoksa (primer sekonder arası temas)

trafonuz sağlamdır, bazılarında + ve - 10v 20v gibi ek uçlar bulunur (gerilim tolerans uçları) bunlar sizi bağlantı yaparken yanıltıyor olabilir.

faz çakışması problemini biraz daha açarmısın
 
Acaba trafonuz 380/220 değilde 220/220 olabilir mi?