mevcut binada wc bir şofben var gücü 1890w ve şofbenin yanında 40 a sigorta mevcut.buı sigorta yeterlimi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
BU SİGORTa çok fazla arkadaşım. 40 A SİGORTA WC VE SOFBENE Mİ AİT? YİNE ÇOK FAZLA. 1890/220=8.5 AYAPAR. WC İLE BİRLİKTE 16 A SİGORTA YETER DE ARTAR BİLE.
 
Kısa devre olusumunda sıgortatımız atmaz tesısata zatar gelebilir allah korusun.
 
1890 watt sofben cok ufqk. 6 kw dan baslar sofbenler.
ama eger kazanli tip ise onlar kombiye girer, onlar o civardir, 16 amper yeter.
 