Merhaba,

Kompanzasyon panomuzun olmadığı bir merkezde kapasitif cezaya giriyoruz. 30 günlük kapasitif tüketim 300 KVARH. Bağlanacak şönt reaktörün gücünü bulabilmek için şu hesabı yapabilir miyiz?

30 gün x 24 saat =720 saat

300 kvarh / 720 saat = 0,41 kvar (yaklaşık 0,5 kvar'lık trifaze kondansatör gerekir.)

Hesap doğru mudur?

Teşekkürler.
 
Aratmıştım konuyu fakat bulamamıştım.

Teşekkürler.
 
Sistemi iyi analiz etmek gerekir. Kapasitifin nedeni araştırılıp bulunmalıdır. Yükten sebep ise amennah, ama çoğu zaman Ölçümü Y.G. 'de olan sistemlerde yüklenmenin azaldığı dönemlerde trafo sabit kondansatörün fazla gelmesinden kaynaklanır. Eğer sebep buysa AG kompanzasyon panosuna reaktör bağlamak sorunu çözmeyecektir çünkü otomatik kompanzasyon sistemi yani röle akım bilgisini akım trafolarından almakta ve röle sistemi hedef cosfi'ye getirmekte. Sabit kondansatör ise akım trafolarının şebeke tarafındadır yani kapasitif basmaya devam eder.
 