Şönt reaktör hesabı ?

Sn.durak83,yeni proje için şönt reaktör ihtiyacıda ,kondansatör ihtiyacı gibi hesaplanır. Proje ne tür alıcılar içermektedir? Bu alıcıların reaktif karakteristikleri nedir? Ana devre alıcılarının güç katsayıları nedir? Bu gibi verileri araştırıp, net veri bulamıyorsanız, benzer alıcılardan referans alarak mevcut birinci güç katsayısı nedir? daha sonrada istenen ikinci güç katsayısı için ne gerekiyor hesaplanacak. İlgili formüller, gerek forumumuzda gerek internette pek çok bulunuyor. Hatta akıllı telefon uygulamaları dahi var.
Sizin soruyu şu hale getirmeniz gerekiyor. Benim projemde ön gördüğüm güç faktörü End. ... dır. Kap. ... dır. Reaktör gücünü nasıl hesaplayacağım?
 
Merhaba,
yeni konu açmadan benzer bir problemim olduğundan altından devam etmek doğru olur diye düşündüm. Osos'tan verileri çektim ekte tabloyu gönderiyorum. Şuan %0,47 Endüktif, %14,39 Kapasitif görünüyor. Yalnız pek değişiklik olmuyor genelde hep sınırda seyrediyor. Bu durumda ekli tablo üzerinde nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Görünen o ki, saatlik kapasitif değerler 20 civarında seyrediyor.
 

Ekli dosyalar

  • Tüketim_raporu_.xlsx
    52.7 KB · Görüntüleme: 23
Set değerlerinizde sorun yoksa ve bu du-
rum yeni başladı ise,sisteminizi kontrol
etmenizde yarar var.
 
Son düzenleme:
Merhaba,
yeni konu açmadan benzer bir problemim olduğundan altından devam etmek doğru olur diye düşündüm. Osos'tan verileri çektim ekte tabloyu gönderiyorum. Şuan %0,47 Endüktif, %14,39 Kapasitif görünüyor. Yalnız pek değişiklik olmuyor genelde hep sınırda seyrediyor. Bu durumda ekli tablo üzerinde nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Görünen o ki, saatlik kapasitif değerler 20 civarında seyrediyor.

yükünüz kapasitif karakterli olabilir
reaktif güç rolesi arızalı olabilir
kondansatör kontaktörlerinden bi kaçı yapışık olabilir veya manuel çektirilmiş olabilir
 
Son düzenleme:
Set değerlerinizde sorun yoksa ve bu du-
rum yeni başladı ise,sisteminizi kontrol
etmenizde yarar var.
İlk anda kontrol etmem gereken nelerdir mesela örnek verebilir misiniz?
yükünüz kapasitif karakterli olabilir
reaktif güç rolesi arızalı olabilir
kondansatör kontaktörlerinden bi kaçı yapışık olabilir veya manuel çektirilmiş olabilir
Tesis yaklaşık 2 aydır çalışıyor, yani tüm malzemeler yeni her ne kadar arıza kaynaklığı olduğunu düşünmesem de yine kontrol edeceğim. Yaklaşık 700 metre civarında Swallow hattımız var fakat bu kadar kapasitif etki yaratır mı bilemiyorum.
eğer röle ya da herhangi bir ekipman arıza durumu yok ise, yaklaşık 20 kvar şönt reaktör mü kullanmak gerektiği sonucu çıkıyor, göndermiş olduğum tablodan?
 
Son düzenleme:
Mevzu hakkında hiçbir fikri olmayan bile artık şu mesajı ezberledi herhalde habire okumaktan . OG akım referanslı kompanzasyon her derde deva.
Daha önce çok benzer yapıdaki tesislerde şönt reaktör kullanılmadığından, rölemiz OG akım referanslı olmasına rağmen svcli röle kullanmadım maalesef ki..
 
Ölçümünüz hat başındamı ? Böyle ise,hh dan kaynaklanan 2,5 kvar civarında kapasitif etki olur.Kesin değeri,sayaç yardımı ile ! tesbit edebilirsiniz.Bunun için 2,5 kvarlık şönt reaktörü sabit olarak,kom- panzasyon akım trafosundan önce gelecek şekilde bağlamanız gerekir.
 
Son düzenleme:
Sn.İlker,sayacın 8.8.0 menüsünden endeks okuyun.1 saat sonra tekrar okuyun.Elde ettiğiniz fark ihtiyacınız olan reaktörün gücüdür.Bunu UPS çıkışına bağlamanız iyi olmaz.Her hangi bir yere bağlayabilirsiniz.Ama ana panoya yakın olması iyi olur.Reaktör çok ısı ve ses yapar.Nüve ve sargıdan oluşur.Onun için uluorta yerlere koyamazsınız.Bence siz 10 KVAR reaktör satın alın.Paralel 2-2,5-3 KVAR gibi kondansatör bağlayarak istediğiniz değere ayarlayın.
SLm sayın sami bey forumda inceledim de yazınızda sont reaktor e parelel kondastor bağlayınca ne oluyor değer imi düşürüyoruz10 kwr nin yanii
 
sn zeybek,
RGKR'ye ait akım trafolarından sonrasına (şönt reaktör) bağlanmalı ki;gereğinden fazla olması halinde; kapasitörle kompanze yapılabilsin.selametle
üstat merhaba, klasik kompanzasyon panosuna göre örnek vermek gerekirse, kondansatör miktarı aşırı ve kapasitif yazıyor olduğunu düşünürsek, svc li bir sistemle revize edilmesi halinde daha kararlı çalışır, kendini dengeler diyebilir miyiz?
 