şönt reaktör hesabı nasıl yapılır

IŞIK

Üye
Katılım
14 Şub 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar, 5800mt. 3(1*95/16mm² XLPE) 34,5kV kablo tesisi sonunda 400kVA TR. var. yangın suyu sistemine ait TR bu. yani çoğu zaman boşta çalışıyor.
TR merkezine şönt reaktör tesisi kurulması gerekiyor.
değerlendirmelerinizi almak istiyorum ve şönt reaktör hesabı nasıl yapılır.

katkılarınız için tşk. ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Gerilim belirtilmemiş.Forumumuzda,gerilim ve kullanılan iletken cinsine göre,hesaplamanın
yapılabilmesi için kullanılacak değerleri gösteren çizelgeler var.Bu değerlerden istifade ede-
rek hesap yapabilirsiniz.En sağlıklısı,1 saatlik ( 15 dakika ise,4 le çarparsınız ) sürede,saya-
cın 8.8.0 değeri kadar reaktör koymanız gerekir.Bu süre içerisinde,hiç motor çalışmıyor ol-
masında da yarar var.Bu ölçüm durumunda,sadece,kablodan kaynaklanan kapasitif reak-
tifi tesbit etmiş olursunuz.
 
Gerilim belirtilmemiş.Forumumuzda,gerilim ve kullanılan iletken cinsine göre,hesaplamanın
yapılabilmesi için kullanılacak değerleri gösteren çizelgeler var.Bu değerlerden istifade ede-
rek hesap yapabilirsiniz.En sağlıklısı,1 saatlik ( 15 dakika ise,4 le çarparsınız ) sürede,saya-
cın 8.8.0 değeri kadar reaktör koymanız gerekir.Bu süre içerisinde,hiç motor çalışmıyor ol-
masında da yarar var.Bu ölçüm durumunda,sadece,kablodan kaynaklanan kapasitif reak-
tifi tesbit etmiş olursunuz.


bence de trafo boştayken 8,8,0 değerinin tüketimine göre ama özellikle boşta iken ölçün. + eğer trafodan sonra sabit kondansatör varsa ya tamamen devreden çıkarmanızı veya değerini düşürmenizi öneririm
 
arkadaşlar kapasitif cezanın önüne geçebilmek için 1000 kwarlık 3 adet reaktör koymak istiyoruz..kullanacağımız kontaktör ve sigortaların özellikleri ve amperajları ne olmalıdır.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..
saygılarımla.
 
1000 kvar olduğundan eminmisiniz ? Nasıl bir tesis bu ?
 
Sahi ne tür makinalar var tesiste, bir yanlışlık olsagerek!! 1 kvar lık 3 adet olmasın?
 
Bu tesis Türkiye'demi,400 kva bir trafo için 5800*3 mt 1x95 36 kv kabloyu kullanan zengin bizim ülkemizmi acaba.Konuya gelince de şimdi kompanzasyon hesabında siz nasıl kondansatör hesaplıyorsanız,şönt reaktör hesaplamanın da mantığı aynıdır.Kompanzasyonda endüktif reaktifi düşürmeye çalışırken,şimdi de kapasitif reaktifi düşürmeye çalışacaksınız.Formulde bir değişim yoktur.İyi günler
 
Sahi ne tür makinalar var tesiste, bir yanlışlık olsagerek!! 1 kvar lık 3 adet olmasın?
yazım hatası var doğrusu 1 kvar lık 3 adet olacak bunun için kullanılacak sigorta kontaktör vs.malzemelerin amperajları ve özellikleri ne olmalıdır.
 
Şönt reaktörün çekeceği akım şu şekilde hesaplanabilir. Öncelikle 1 kVAr değeri hangi gerilim için hesaplanmışsa o gerilime bölmemiz lazım. Mesela 220 V için hesaplanmışsa
(1 kVAr = 1000 VAr )/(220V) = 4.54 A
gibi bir değer çıkacaktır. Eğer şönt reaktör bu gerilim altında çalışacaksa çekeceği akım bu değere eşit olacaktır. Ama nominal değerden (örnekte 220 V ) daha farklı bir gerilim altında çalışacaksa ona göre gerekli oranlamanın yapılması lazım.
Ayrıca az da olsa her şönt reaktörün bir aktif kaybı (%3 ila %5 arası) vardır. Bu da göz önüne alınmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,062
Mesajlar
932,646
Kullanıcılar
453,044
Son üye
alicigdem

Yeni konular

Geri
Üst